Тънък проводник?
Публикувано: чет фев 21, 2013 9:35 am
от Spokoiniq
Колеги, трябва да захраня машинка за централно на кола, универсална, за 5 кинта, която дърпа резе.Механичната част е готова, приятел ми обеща управлението, изрично не искам да е с дистанционно.За други цели бях дръпнал дотам телефонен кабел за видеофон, 4Х0,15 кв. но се отказах, аз не мога да тегля още, че едвам мина на някое кьоше през гофрето.Идеята ми е да ползвам 2 от 4те за импулс към управлението.Дали другите ще са достатъчни от 3 амперчасов 12V акумулатор на максимум 10м до машинката, като аварийно отключване при срив на електрониката, без риск да се запали кабела или нещо друго...
Re: Тънък проводник?
Публикувано: чет фев 21, 2013 10:00 am
от kolev_k
Кабела няма да се запали(предполагам натоварването е за кратко),но ще имаш значителен пад на напр.в-у кабела.2,3 ома му е съпротивленито при тая дължина.Ако машинката дърпа 3А,ще получи под 6V напр.и е съмнително дали ще сработи.Нищо не пречи да пробваш де.За секунда -2,нищо няма да стане.Нали говориш за тоя 4х0.15?
Re: Тънък проводник?
Публикувано: чет фев 21, 2013 11:30 am
от Spokoiniq
Тва е, че не знам колко дърпа машинката, но е на импулс, за кратко ми трябва
Re: Тънък проводник?
Публикувано: чет фев 21, 2013 9:40 pm
от fox_vt
kolev_k ти сигурен ли си в това което пишеш

Значи според теб като добавим още 10 метра от тоя кабел въобще няма да протича ток така ли.И все пак 0.15 кв ли каза де го намери тоя кабел

измери колко ток дърпа машинката и за колко време работи.
Re: Тънък проводник?
Публикувано: чет фев 21, 2013 9:47 pm
от ivanovbg
Re: Тънък проводник?
Публикувано: пет фев 22, 2013 8:19 am
от kolev_k
fox_vt написа:kolev_k ти сигурен ли си в това което пишеш
Значи според теб като добавим още 10 метра от тоя кабел въобще няма да протича ток така ли.И все пак 0.15 кв ли каза де го намери тоя кабел
измери колко ток дърпа машинката и за колко време работи.
Ток ще протича и при20м,но съпротивлението на кабела вече е значително по-голямо от това на машинката и почти цялата мощност се отдава от кабелаТ.Е.загуби.Автора на темата е писал че е 0.15mm.Ай кажи пич,кат много разбираш,що електропреносните мрежи работят на 20kV,110kV,400kV?
Re: Тънък проводник?
Публикувано: пет фев 22, 2013 7:47 pm
от fox_vt
Разбирам те напълно колев ама така и така не мога да се отуча понякога да не влизам във форума пиян

Пад на напрежение ще има и то доста даже бих казал че проводника ще изгори.Те по принцип тия машинки превключват доста бързо за под секунда.
пп искам да разбера как сметна че съпротивлението е 2,3 ома за 10 метра кабел 0,15кв/мм?
Re: Тънък проводник?
Публикувано: пет фев 22, 2013 8:38 pm
от Gadnyara
Какво Ви спира в проблемния участък да свържете телефонния кабел в паралел?
и да управлявате с 2х0.30кв.мм към машинките.

(0.06 Ома/м)
Re: Тънък проводник?
Публикувано: пет фев 22, 2013 8:40 pm
от hidrazin
fox_vt написа:искам да разбера как сметна че съпротивлението е 2,3 ома за 10 метра кабел 0,15кв/мм?
Горе-долу е така.
http://www.emka-bg.com/bg/main.php?id=110
И ще изгори ама ако му пуснеш към 25 ампера. Не ми се вярва машинката му да е 300W.

Re: Тънък проводник?
Публикувано: нед фев 24, 2013 8:49 pm
от fox_vt
Мдам грешката май ше дойде в мен като е машинка от кола по инерция смятам само един проводник ама тука ще са два че глупав ток нямало и не му се ходи по друго освен проводник