Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 7:29 am
от колев
Здравейте. Конвенционален климатик 12-ка до скоро работещ нормално почна да изключва ДТЗ. Климатикът тръгва и в момента в който изщрака релето за компресора, ДТЗ пада но не и бушона на съответния кръг. Случи се и няколко пъти да изключи ДТЗ-то още с поставяне на щепсела на контакта (климатикът няма функция за автостарт след възстановяване на захранването).
С откачена фаза на външното тяло за компресора ДТЗ не пада. Пробвах също да откача заземителния кабел на външното тяло, но сега се сещам че то си има верига през тръбите.
Да го пробвам ли на кръг без ДТЗ? Възможно ли е да е кондензатора или направо си е компресора? Какво съпротивление горе-долу дават намотките на изправен компресор? Имам също съмнения че може проблема да е и в ДТЗ тъй като е елмарк. Възможно ли е?

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 8:12 am
от sasooooooooo
При нас винаги осветление и климатици са извън ДТЗ група

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 8:36 am
от moimoimoi
пак елмарк
на климатици не се слага дтз
пробвай да включиш щепсела на 180 градуса завърдян т.е. разменяш фазата и нулата
пробвай климата в контакт без дтз

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 8:40 am
от MIRO_073
Смени ДТЗ с друга по-качествена или откачи земята от климатика. Ако смениш защитата с друга вземи клас А. Ако откачиш земята нямаш ДТЗ.

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 9:25 am
от drastar
Три инверторни климатика дайкин + 8 вътрешни тела, на една ДТЗ 300мА.
Без никакви проблеми. Просто купувайте качествени материали.

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 9:34 am
от lecki
Дали не се изпотява компресора и влагата да влиза в съединителната кутия :?
а кондензатора :?
Ако имаш мегер провери изолацията.

ПП И внимаваи с максималното напрежение на кондензатора
и напрежението на мегера.
Понякога и с обикновен мултицет можеш да откриеш
лошата изолация.

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 9:55 am
от hidrazin
Нищо му няма на компресора. Не се е изпотил от зор. :)
:partyman:

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 11:57 am
от колев
Пробвах и със завъртане на щепсела въпреки че съм сигурен кое е фаза и кое нула- резултата беше същия. Влага също не е. Кутията е над компресора, а климатика стоя 2 дена без да го пускам. Мегер за съжаление нямам, освен да меря с мултицета на мегаом. ДТЗ е слагана от строителя и нищо чудно че е такава. Дори с много включени консуматори ми превеше впечатление че бръмчи. Сега като че ли е тиха.
Какво ще ме посъветвате. Първо да пробвам без ДТЗ или да сменя кондензатора (което пък ще стане чак след празниците)?

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 1:00 pm
от evil
Това с откачването на земята май не е добра идея.Остава уреда без никаква защита към корпус и е кофти.Щом защитата и предпазителя са отделни и искаш да е без защита по-добре я замости - фазата която влиза и която излиза от нея и нулата по същия начин.

Re: Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ

Публикувано: съб май 04, 2013 1:49 pm
от MIRO_073
MIRO_073 написа:
Смени ДТЗ с друга по-качествена или откачи земята от климатика. Ако смениш защитата с друга вземи клас А. Ако откачиш земята нямаш ДТЗ.
Откачи земята и занули контакта. Пак нямаш ДТЗ. Така климатика ще е защитен от токов удар. Но те съветвам това: смени защитата с друга по-качествена вземи клас А