Страница 1 от 2

Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 9:21 pm
от kyrill
Здравейте!
Прочетох двете страници по темата "кабел в тръба" и - понеже не виждам отговор точно но моя казус, нека попитам специалистите:
Предстои ми полагане на ел. инсталация в нова къща - дървена конструкция. Изпълнителят предлага СВТ в гофре. Понеже не съм привърженик на свободно висящи черва, мисля да избера твърди PVC тръби - напр.

http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... ари_за_тях

и отделни едножилни многожични проводници - необходим брой и подходящо сечение според предвидената консумация, положени в тези тръби.

Какво ще ме посъветвате - технически, пожаро-технически, технико-икономически?
Очаквам +овете и -ите на намерението!

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 9:43 pm
от hidrazin
Придържайте се към проекта.
:partyman:

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 10:17 pm
от MIRO_073
А тая къща ще се приема ли от комисия?

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 10:22 pm
от LazarGanev
Гофрето много по-лесно минава навсякъде. Един колега прави дървени къщи и така му изпълняват инсталациите, само че с единични кабели вместо СВТ

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 10:27 pm
от MIRO_073
СВТ-то не е неподържащ горенето кабел. За дървени конструкции от страна на пожаробезопастност трябва да са други кабелите и тръбите.

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 10:43 pm
от hidrazin
Човека явно не е разбрал какво точно му препоръчва изпълнителят - прословутата Наредба 3 :
Наредба 3
Чл. 1755
Електрическите инсталации, положени в непроходими окачени тавани и прегради (двойни стени), се отнасят към скритите инсталации и се изпълняват:
1. в окачените тавани и в кухините на преградите от горими материали - в метални Shocked тръби и затворени кутии;
2. в окачени тавани и прегради от негорими материали - в изпълнени от негорими материали тръби и кутии, както и с кабели, неразпространяващи горенето.
Има и някакъв шанс примерно ако отвътре се облича с гипс картон да се ползват профилите като метални тръби и да се затворят с друг профил. Само дето ако аз ще разписвам актовете за скрити работи няма да стане. :)
Та за дървена къща - само метални тръби или в краен случай метално гофре. Тогава пък идва ограничението за кабели с единична изолация. Не може да ги ползва тези проводници дето си е наумил - независимо едножилни или многожични. Освен ако не си намери отнякъде с двойна изолация.
Виж тук MIRO_073 сигурно ще може да помогне. :wink:
LazarGanev написа:
Гофрето много по-лесно минава навсякъде. Един колега прави дървени къщи и така му изпълняват инсталациите, само че с единични кабели вместо СВТ
Щом използват единични кабели предполагам са с единична изолация. От там си правя извода че гофрето е PVC. Аз лично не бих си набил такъв център като твоя колега.
Преди половин година отказах да оборудвам PVC шкафчета за баня с осветление. Това което искаше възложителя от мен беше в разрез с моите виждания за безопасност.
:partyman:

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 10:59 pm
от MIRO_073
Един от най-подходящите кабели за окабеляване на дървени конструкции, згради, навеси, временни търговски обекти (по море,планина) и най-ценово изгоден е RV-K http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=51 и удобен за работа. Гъвкави жила. Може директно да се полага в/у дървото(обаче не е естетично). Има гофрета от PVC неподържащи горенето(самогасящи се)...абе има всичко стига човек да иска да го направи като хората за собствената си безопасност и за безопасност на другите.

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 11:33 pm
от kyrill
MIRO_073 написа:
СВТ-то не е неподържащ горенето кабел. За дървени конструкции от страна на пожаробезопастност трябва да са други кабелите и тръбите.
И какви да са тия "други" - можеш ли да подскажеш?

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: пон май 06, 2013 11:35 pm
от MIRO_073
MIRO_073 написа:
Един от най-подходящите кабели за окабеляване на дървени конструкции, згради, навеси, временни търговски обекти (по море,планина) и най-ценово изгоден е RV-K http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=51 и удобен за работа. Гъвкави жила. Може директно да се полага в/у дървото(обаче не е естетично). Има гофрета от PVC неподържащи горенето(самогасящи се)...абе има всичко стига човек да иска да го направи като хората за собствената си безопасност и за безопасност на другите.
Прочети си темата

Re: Ел. инсталация в дървена къща

Публикувано: вт май 07, 2013 12:02 am
от hidrazin
MIRO_073 написа:
Един от най-подходящите кабели за окабеляване на дървени конструкции, згради, навеси, временни търговски обекти (по море,планина) и най-ценово изгоден е RV-K http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=51 и удобен за работа. Гъвкави жила. Може директно да се полага в/у дървото(обаче не е естетично). Има гофрета от PVC неподържащи горенето(самогасящи се)...абе има всичко стига човек да иска да го направи като хората за собствената си безопасност и за безопасност на другите.
Този кабел НЕ МОЖЕ да се полага направо върху дървени конструкции. Според спецификациите:
Не разпространява пламъка по IEC 332-1.
Не разпространява горенето по IEC 332-3.

Това не означава че е негорим а е трудно горим според съответствието между европейските класове по реакция на огън и по националните групи на горимост. Та общо взето си е само трудно горим и следователно трябва да се монтира или в метална тръба или на негорима подложка с дебелина не по-малко от 10мм и отстояние от края и пак не по-малко от 10мм. Ако ще го слага направо върху дърво би трябвало да му препоръчаш нещо такова:
http://www.cablecommerce.bg/bg/allproducts.php?catid=17
:partyman: