Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 9:09 am
от yassi
Добър ден!
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 11:15 am
от totio1973
На теб ти трябва най-горната схема,относно пластинките при теб се вижда на снимката че са на клема 4 и 5, премахни ги и ги монтирай както са на схемата(най-горе)
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 12:03 pm
от kozl
Еми те са по схемата а липсва тройката 1-2-3 за фазата.
Не си писал каква е мощността и сечението на кабела, но удължавене или с по-голямо сечение или минимум същото.
Проблеми можеш да очакваш ако не си защитил кабела механично и има опасност от нараняване и не си свързал връзките с добро стягане. Или от дефектен кабел положен по пода и намокрен от разлята вода.
А да. Проектантите мислят за разположението на уредите. Понякога специалностите не си съгласуват проекта и тогава изводите за ВК, ОВ и ЕЛ не съвпадат с архитектурата, като и по между си. Но най-често собствениците имат друго виждане по разположението и тогава всичко се мести, скъсява, удължава, променя................
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 12:19 pm
от yassi
totio1973 написа:На теб ти трябва най-горната схема,относно пластинките при теб се вижда на снимката че са на клема 4 и 5, премахни ги и ги монтирай както са на схемата(най-горе)
благодаря
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 12:26 pm
от yassi
kozl написа:Еми те са по схемата а липсва тройката 1-2-3 за фазата.
Не си писал каква е мощността и сечението на кабела, но удължавене или с по-голямо сечение или минимум същото.
Проблеми можеш да очакваш ако не си защитил кабела механично и има опасност от нараняване и не си свързал връзките с добро стягане. Или от дефектен кабел положен по пода и намокрен от разлята вода.
А да. Проектантите мислят за разположението на уредите. Понякога специалностите не си съгласуват проекта и тогава изводите за ВК, ОВ и ЕЛ не съвпадат с архитектурата, като и по между си. Но най-често собствениците имат друго виждане по разположението и тогава всичко се мести, скъсява, удължава, променя................
благодаря
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 1:33 pm
от kozl
Зад прозореца и под него обичайно се слага радиатор да премахва конденза по стъклата. Но...............
Ами според първата схема и снимката се вижда, че 4 и 5 са съединени с двойна пластина, а липсва тройна пластина за 1-2-3. Ако не я намериш направи си от проводник 2,5 кв.мм. Такова сечение 3 кв.мм аз не съм виждал. 2,5 и 4 да.
Каква е мощността на печката? сечението на кабела се определя от тока, който ще протича през него. А с тока пък е свързана мощността.
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 1:55 pm
от gogo7777
Мостчетата може да ги направи с 2,5 кв.мм., но захранващия кабел трябва да е не по-малко от 4 кв.мм.. Не стана ясно с какво сечение му е кабела до печката. Пишеш някакви 3мм., но какво е това незнам

. Ако си ползвал лустер клема за снаждане на кабела, то е хубаво двата проводника да преминават през цялата клема и добре затегнати винтчета (затягаш и след 10 минутки пак дозатягаш), изолираш с каучукова лента и си свиркаш

Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 3:16 pm
от fikata
Нормално в печката има три пластини свързвани заедно на две клеми.Пластините се откачат от клемите
С две от пластините се прави мост между клеми 1,2 и 3.На тях се свързва фазата/кафяв проводник/ С третата пластина се прави мост между клеми 4 и 5 На тях се свързва работната нулата /син проводник/ На шестата клема се свързва жълтозеления проводник - защитната нула.
Преди свързване по цветове на проводниците с фазомер се проверява верността им.
Ползваш най горната схема за монофазно захранване 230V на печката.
диаметър в мм и сечение в кв.мм на проводник
1,381977 1,50
1,784124 2,50
2,256758 4,00
2,763953 6,00
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 3:29 pm
от PCL82
Казваш, че си сложил същия вид кабел каъвто е в стената. Ако това е мостов кабел не е правилно да се ползва такъв за свободно полагане. Изолацията му е тънка и лесно може да се прищипе някъде, да попадне после вода и да стане лошо. Правилният начин е на конзолата в стената да се монтира стандартна кутия за твърда връзка, точно за захранване на готварски печки. Кутията си има крачета за монтаж в конзолата, вътре има клеми и скоба за осигуряване на кабела срещу опън.
От кутията до печката се слага кръгъл многожичен кабел 3х2,5мм2 или по-добре 3х4мм2 (гумиран или швпс). Аз бих го закрепил за стената с няколко скоби или бих го сложил в кабелен канал, за да не се влачи по земята. Зад печката трябва да има резерв, за да може тя свободно да се изтегля напред. Резервът трябва да е защитен от нагряване от фурната!
Не трябва да забравиш да провериш дали предпазителят съответства на сечението на кабелите.
Ако в стената са 4мм2 трябва да е 25А или макс. 32А. Ако кабелът е 2,5мм2 то предпазителят трябва да е 16-20А. Сигурен ли си че точно този контакт е за печката? Това отделен кръг ли е?
Re: Връзване на печка Електролукс
Публикувано: съб май 25, 2013 4:56 pm
от yassi
PCL82 написа:Казваш, че си сложил същия вид кабел каъвто е в стената. Ако това е мостов кабел не е правилно да се ползва такъв за свободно полагане. Изолацията му е тънка и лесно може да се прищипе някъде, да попадне после вода и да стане лошо. Правилният начин е на конзолата в стената да се монтира стандартна кутия за твърда връзка, точно за захранване на готварски печки. Кутията си има крачета за монтаж в конзолата, вътре има клеми и скоба за осигуряване на кабела срещу опън.
От кутията до печката се слага кръгъл многожичен кабел 3х2,5мм2 или по-добре 3х4мм2 (гумиран или швпс). Аз бих го закрепил за стената с няколко скоби или бих го сложил в кабелен канал, за да не се влачи по земята. Зад печката трябва да има резерв, за да може тя свободно да се изтегля напред. Резервът трябва да е защитен от нагряване от фурната!
Не трябва да забравиш да провериш дали предпазителят съответства на сечението на кабелите.
Ако в стената са 4мм2 трябва да е 25А или макс. 32А. Ако кабелът е 2,5мм2 то предпазителят трябва да е 16-20А. Сигурен ли си че точно този контакт е за печката? Това отделен кръг ли е?
Благодаря.