Страница 1 от 3
последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 11:59 am
от corropt
Здравейте,
Срам не срам си казвам какви съм ги свършил. При изграждане на ел. инсталация преди 1-2 години в коридор с девиаторни ключове прекарах 2 лампени излаза, като са последователно свързани един спрямо друг. Тогава ми се стори много удобно, а за успоредното им свързване щеше да стане по-сложно с повече разход на кабели и труд. Сега си давам сметка, че съм свършил голяма глупост, но пък не съм се усетил по-рано.

Всичките ми проби и тестове както и от тогава до сега ми бяха като единя излаз е на късо, а на другия си свети без проблем 1 крушка висяща на кабел. Добутах го вече до слагане на аплици на 2та лампени излаза и ми светна, че 2 последователни крушки няма да светят достатъчно силно и реших, че ще взема аплик с 2 гнезда така че като свържа 2те гнезда(крушки) успоредно на лампения излаз ще е достатъчно светло. Да ама не ...
При слагане по 1 крушка(ЛНЖ) на всеки лампен излаз едната свети може би на 50% другата на 25%. Измервайки в празното 2ро гнездо за крушка на аплика меря напрежение 65V. При монтиране на 2ра крушка на единят лампен излаз нещата стават по-зле.
Моля дайте ми съвет как мога да реша проблема.

Мислих си да пробвам с енергоспестяващи крушки, да търся крушки за 110В или да почна едно смятане на светодиоди с необходими съпротивления и да правя някакви побългарявания.
ПП. Това с къртенето и преправянето на инсталацията ми е ясно като възможност, но вече всичко е направено и само някой мебели липсват и е крайно нежелано решение на проблема.
Прикачен файл:
60W светеща на ~25%
Прикачен файл:
60W светеща на ~50%
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 12:19 pm
от PCL82
Я дай схема как минават кабелите. Може преправянето да е много лесно, а може да се окаже, че си оплескал и други неща и тогава преправянето да не ти мърда! Например ако си използвал една забранена опасна схема, при която в ключовете влизат и фаза и нула на двете неподвижни пластини!
Иначе енергоспестяващите ламппи палят и на понижено напрежение. Може и да се получи със две напълно еднакви енергоспестяващи. Така свързана инсталацията обаче може да ти прави страшни електромагнитни смущения и да имаш проблеми с картината на телевизора, защото се образува голям затворен контур и токовете (отиващи и връщащи се) не си компенсират полетата.
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 12:22 pm
от a_anastassov
Необходим Ви е още един единичен кабел между двете лампи за да могат да се свържат в паралел.
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 12:34 pm
от ArturDent
Има лампи на 110V
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 1:13 pm
от corropt
Ето 2 схемички на едно и също нещо. Тази по-подробната е с разклонителни кутиики. Мисля че не съм направил нещо опасно и забранено. Цялата инсталация съм я правил сам като съм се старал да се водя по правилата и да няма много ''волна програма'' Минаха и необходимите служби за да ми дадат документ след измерване на заземление, изолация контур фаза-нула и тн.
между 2те лампи разстоянието е към 7-8 метра и не ми се иска да гледам 1 допълнителен кабел. Ако може все пак 1 схема или просто обяснение къде го връзвам този допълнителен кабел ще съм благодарен.
@ArturDent - къде се продават на 110в Мислих за 1 поръчка от е-bay на 1 кашон и да си имам
Прикачен файл:

untitled.JPG (23.99 KиБ) Видяна 14142 пъти
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 1:41 pm
от fikata
Нали се сещаш,че когато ти изгори едната лампа и другата няма да свети?
Компромисен вариант без да преправяш инсталацията - на всеки лампен излаз малко трансформаторче 110/220V с подходяща мощност. В Конрад съм вижда такива с достатъчно малки габарити за да се вградят в осветително тяло.
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 2:25 pm
от PCL82
Можеш да развържеш зависимостта на двете лампи една от друга, като във всяка от двете лампи сложиш по един диод, така, че двата диода да са свързани един срещу друг, за да не стане късо. Така диодът в едната ще изправя токът на другата и всяка от двете лампи ще работи с противоположната полувълна. Това ще работи добре само със енергоспестяващи или светодиодни лампи. Обикновените ще мигат, освен ако не сложиш и кондензатори.
Като казваш, че си се опитвал да караш по правилата, къде ти е третия защитен проводник?
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 4:55 pm
от miroton
Сложи 200ватови лампи и ще светне добре.
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: пон юли 08, 2013 10:48 pm
от corropt
Благодаря ви за съветите,
Утре ще ходя до къщата да пробвам с енергоспестяващи лампи и ще напиша резултата.
Следващата стъпка която мисля да предприема е да пробвам с лед лампи с цокъл Е27 които се продават готови. На голяма част от тях пише захранващо напрежение 100-240V. Неясното и в 2та случая е доколко цялата електроника набутана в тях ще създава смущения. На този етап телевизор там нямам.
Ако резултата е незадоволителен ще пробвам с трансформатори по идея на fikata
Re: последователно свързване на осветление в коридор
Публикувано: вт юли 09, 2013 5:12 am
от ArturDent
С лед трябва да стане.