Здравейте, имам следното чудене:
Клемите на Ваго серия 222, ги дават 400V и 32А, та на 220V до колко ампера могат да издържат без проблем?
Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 3:37 am
от ins1der
400 V е максималното изолационно напрежение което може да издържи клемата.
32 А е максималният протичащ ток който удържа клемата, над този ток клемата започва да грее, старее по-бързо, пробива (разрушава се).
Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 8:47 am
от LazarGanev
т.е. и на 220В максималния ток е пак 32А, на 12В - също

Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 10:05 am
от boqn_zara
Какви консуматори ще се захранват през тях та те притесняват.

Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 11:15 am
от fikata
ins1der написа:400 V е максималното изолационно напрежение което може да издържи клемата.
32 А е максималният протичащ ток който удържа клемата, над този ток клемата започва да грее, старее по-бързо, пробива (разрушава се).
Невярно!
400V е номиналното работно напрежение
32А е номиналния работен ток
максималното изолационно напрежение е
4кV
При универсалните конектори от серия 222 (за проводници до 4 mm²), работния ток е 32 А/ 400 V AC,
Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 11:24 am
от mishav
Благодаря ви за отговорите, а иначе баналното за кухня на панелка на 4 мм2 мостов кабел двупроводна инсталация трябва да закача фурна, котлони и абсорбатор с обща мощност 10 kw. Реално ще се ползват 6 kw. Мислех си с твърда връзка, но там ме притесняват мостчетата които трябва да направя, тъй като са няколко консуматора.
Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 1:00 pm
от boqn_zara
Слагай и не се притеснявай дори и 6 kw рядко ще ползваш освен ако не живеете 10 човека

.Добре си се ориентирал.
Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: нед авг 11, 2013 1:53 pm
от ins1der
fikata написа:ins1der написа:400 V е максималното изолационно напрежение което може да издържи клемата.
32 А е максималният протичащ ток който удържа клемата, над този ток клемата започва да грее, старее по-бързо, пробива (разрушава се).
Невярно!
400V е номиналното работно напрежение
32А е номиналния работен ток
максималното изолационно напрежение е 4кV
При универсалните конектори от серия 222 (за проводници до 4 mm²), работния ток е 32 А/ 400 V AC,
Благодаря, за поправката колега

Не отделих време да проверя каталога

Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: пон авг 12, 2013 4:57 pm
от vk
Тия новите Wago клеми, така са ги изтънили, че си мисля дали не са влошили и издръжливостта им. Или най-малкото вече няма презапасаване над написаното.
А и от старите кабели с по-дебела изолация трудно влизат (пречат си един друг заради изолацията).
Re: пресмятане на ампераж-моля за малко помощ
Публикувано: пон авг 12, 2013 6:55 pm
от boqn_zara
За тези ли говориш
http://www.wago.bg/2273/pdf/borshura-wago2273.pdf ,не мисля така тази серия са много добри.