питане за ел. инсалация
Публикувано: вт сеп 03, 2013 10:33 pm
от Martins
Положението е следното: в хола имах полюлей с двоен ключ. Тоест към полюлея имаше две фази вървящи от ключа. В последстве сложих полюлей, за който сложих единичен ключ и изолирах едната фаза в ключа. Проблема е следния при включено положение на ключа като докосна активната фаза в полюлея има ток и фазумера светва. Като докосна с фазомера фазата, която съм изолирал в ключа фазомера светва съвсем леко. На какво може да се дължи това? Пробвах с тест лампа, като използвам активната фаза лампата светва, като използвам изолираната уж фаза, по която фазомера показва, че тече ток лампата не светва. Дано ме разберете

че ми беше много трудно да го обясня. Ето и схема:
Uploaded with
ImageShack.us
Да обобщим въпросите: Защо едната фаза (която отива към полюлея) не е свързана изобщо в ключа, а свети леко при допиране с фазомер? Защо фазомера свети, а като свържа тест лампа не свети лампата?
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: вт сеп 03, 2013 11:12 pm
от Martins
Това е цитат от подобна тема "аз така ги виждам нещата-фазомера свети на заземителния проводник защото заземителния проводник не е свързан нито към земно нито към нула, и понеже върви успоредно с фазата се получава индукция/наелектризирване/,само че индуцираната мощност клони към нула понеже няма магнитопровод
фазомера мери потензиалната разлика,ако приемем че ние от една страна сме с нулев потенциал то заземителния проводник трябва да е поне с 100 волта
когато докоснем заземителния проводник с ръка потенциалната разлика става нула и затова фазомера спира да свети
не ни удря ток от въпросния заземителен проводник понеже тока протичащ при изравняване на потенциалите и мноооого малък
заземителния проводник може да се разглежда и като кондензатор с много малък капацитет"
Дали това е обяснението и в моя случай? Защото реално сега успоредно на неактивната фаза върви фаза, по която има ток.
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: ср сеп 04, 2013 8:26 am
от gogo7777
Фазомера свети поради индукция в кабела. Не е проблем.
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: ср сеп 04, 2013 10:15 am
от dobcho_vn
Фазомера понякога лъже.И то така лъже, че някой път човек така се омотава, че чуди откъде му е дошло.
В конкретния случай, както и споменаха, това леко мъждукане е от индукция.Нищо страшно.
За в бъдеще си вземи един тестер.Е вярно, че са скъпички, но поне не лъжат.
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: ср сеп 04, 2013 10:36 am
от gogo7777
това леко мъждукане
Зависи колко е китайски фазомера......Понякога направо си свети.......

Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: ср сеп 04, 2013 12:11 pm
от Кики
Е то ако не е китайско едно нещо значи не е оригинално.
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: ср сеп 04, 2013 3:20 pm
от PCL82
Както казаха колегите по-горе, това е индукция от съседния фазов проводник. Оставил си проводника без определен потенциал и той действа като антена и хваща от полето на съседния фазов проводник.
Същото става с металните корпуси на полилеи, когато вместо фазата ключът прекъсва нулата и корпусът не е заземен/занулен.
За да избегнеш светенето и заблудата е трябвало или да свържеш двата фазови проводника в паралел или да свържеш свободният проводник към нулата (не го препоръчвам, защото може да стане объркване и късо съединение).
Не е проблем проводникът да оснане разкачен, стига и двата края да са изолирани.
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: чет сеп 05, 2013 2:09 pm
от Martins
Извенете ако въпроса ми е глупав, но ако беше от индукция не трябваше ли даже и при изключен ключ при допир на този проводник фазомера пак да светва? Сега фазомера свети като ключа е в включено положение, като го изключа спира да свети.
Re: питане за ел. инсалация
Публикувано: чет сеп 05, 2013 3:02 pm
от hidrazin
Като ти е изключен ключа какво ще индуктира напрежение в разкачения проводник??? Просто при изключен ключ по паралелния проводник няма фаза която да индуктира нещо в свободния. Айде изолирай му свободните краища и го затваряй.