Страница 1 от 3
Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 2:30 pm
от DKunev
Привет,
Моля за упътване как да сменя стар контролен електромер с нов дигитален такъв.
Новия е този:
Прикачен файл:
Нов електромер
Стария е този:
Прикачен файл:
Стар електромер
Ще съм много благодарен за упътване кой кабел от стария(ако ги номерираме от 1 до 4 от ляво надясно) в кое гнездо на новия отива!
Благодаря предварително!
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 3:19 pm
от Junak
От ляво на дясно втора картинка
първи кабел - L IN /1/
втори кабел - L OUT /3/
трети кабел - N /4/
четвърти кабел - N /6/
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 3:54 pm
от DKunev
Благодаря за бързия отговор, довечера ще го свържа.
За този същото ли важи:
Прикачен файл:
Стар електромер номер 2
Благодаря предварително!
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 4:05 pm
от hidrazin
Да, ама ти колко контролни електромера имаш? Да не си някой крупен наемодател.

Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 4:52 pm
от DKunev
По-скоро наемател в сграда без акт 16 само с общ електромер.
Та докато хазайна оправи нещата със съседите да си оправяме сметките през отоплителния сезон
Правилно ли разбрах че и двата ги свързвам по схемата дадена от Junak?
Благодаря на всички

Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 5:10 pm
от fikata
Правилно ли разбрах че и двата ги свързвам по схемата дадена от Junak?
Правилно си разбрал.
Сигурно си разбрал,че новият електромер е еднотарифен.
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 5:14 pm
от DKunev
Да Fika .. Но така или иначе ни тарифират на една тарифа докато не дойде акта.
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 5:16 pm
от mir4oto
откъде си взел новия електромер и с какъв клас на точност е?
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 5:29 pm
от DKunev
От фирма Политрансфер Електрик
За клас на точност нямам идея. Как мога да проверя?
Поздрави!
Re: Монтиране(Заменяне) на контролен електромер
Публикувано: съб сеп 21, 2013 5:36 pm
от fikata