Захранване кухня на ресторантче
Публикувано: нед окт 06, 2013 1:04 am
				
				Здравейте Колеги,
Туко що се връщам от един приятел който има мъничко ресторантче в което ел. техниците нещо са се измайтапили със захранването. Казуса за който бях повикан е, че когато се пуснат всички котлони и сие тока на кухнята спира и поръчките умират. Интересното е че бушоните на токовите кръгове 2х25А(със стопяема вложка) не горят,а трябва да се рестартира главния бушон изкл/вкл и тока се появява. От което се чудя дали и главния бушон не е умрял?
Има пуснати два токови кръга за уредите, разстояние табло-уреди 10м, захр. напрежение 220V.
1. 4 мм2 на която засега е вързана само една фурна от печка тип за вграждане(може би е около 2,5kW ако е повече ме поправете);
2. 2,5 мм2 на който са вързани вся и все останало.
Сметнах грубо че средното потребление е около 20kW - грубо 10 уреда по 2000W(едни 1500 други 2500W).
По закона на Ом излиза,че потреблението е около 90А, по таблиците които гледах това отговаря на кабел със сечение 25мм2 за 108А, като се застраховам с 10% от горе.
Моля за съвет, тези 100 ампера потребление мога ли да ги разделя на два захр. токови кръга по 10мм2 или не и какви бушони на токовите кръгове и главен такъв да сложим за да сме сигурни за здравето си пък и да нямаме ядове с пожарникарите? Кабел 3 жилен какъв СВТ или мостов?, също така смятам да поставя български бакелитови разклонители, т.к. в момента се използват китайчета на които аз хич им нямам вяра.
Всяко едно мнение ми е от полза, особено когато време ни е кът до проверката във вторник.
Благодаря.
			Туко що се връщам от един приятел който има мъничко ресторантче в което ел. техниците нещо са се измайтапили със захранването. Казуса за който бях повикан е, че когато се пуснат всички котлони и сие тока на кухнята спира и поръчките умират. Интересното е че бушоните на токовите кръгове 2х25А(със стопяема вложка) не горят,а трябва да се рестартира главния бушон изкл/вкл и тока се появява. От което се чудя дали и главния бушон не е умрял?
Има пуснати два токови кръга за уредите, разстояние табло-уреди 10м, захр. напрежение 220V.
1. 4 мм2 на която засега е вързана само една фурна от печка тип за вграждане(може би е около 2,5kW ако е повече ме поправете);
2. 2,5 мм2 на който са вързани вся и все останало.
Сметнах грубо че средното потребление е около 20kW - грубо 10 уреда по 2000W(едни 1500 други 2500W).
По закона на Ом излиза,че потреблението е около 90А, по таблиците които гледах това отговаря на кабел със сечение 25мм2 за 108А, като се застраховам с 10% от горе.
Моля за съвет, тези 100 ампера потребление мога ли да ги разделя на два захр. токови кръга по 10мм2 или не и какви бушони на токовите кръгове и главен такъв да сложим за да сме сигурни за здравето си пък и да нямаме ядове с пожарникарите? Кабел 3 жилен какъв СВТ или мостов?, също така смятам да поставя български бакелитови разклонители, т.к. в момента се използват китайчета на които аз хич им нямам вяра.
Всяко едно мнение ми е от полза, особено когато време ни е кът до проверката във вторник.
Благодаря.
 , ама нещо не вярвам. Другото което е, че бая са се измайтапили ел.техниците с тия жички за тия два кръга. И най-важното е, с какво сечение е захранващият кабел до таблото. Електромера жив ли е? Дай малко повече инфо за да се намери някакъв компромис, макар, че инсталацията трябва да се смени изцяло, да не кажа, че трябва да е трифазна.
 , ама нещо не вярвам. Другото което е, че бая са се измайтапили ел.техниците с тия жички за тия два кръга. И най-важното е, с какво сечение е захранващият кабел до таблото. Електромера жив ли е? Дай малко повече инфо за да се намери някакъв компромис, макар, че инсталацията трябва да се смени изцяло, да не кажа, че трябва да е трифазна.
 
 