ЗАЩО линейно /фазно е 120/240 волта а не е 120/208 ?
Публикувано: съб ное 02, 2013 3:28 pm
от saraneron
Мочтета и момичета специалисти ,коментириха, че не е проблем уреди за 220 волта купени в БГ могат да работят без проблем в САЩ и си задавам следният въпрос: В БГ напрежението между фаза и нула е 220 а между две фази 380 .В САЩ между фаза и нула е 110волта а между две фази 220волта ,защо я има тази разлика в отношеноята м/у линейното и фазово напрежение ?В БГ е 1.72 пъти а в САЩ е точно 2 пъри !Как по дяволите се изчисляват матетически тези стойности???

Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 3:49 pm
от Тани
И там разликата е около 1.7 (корен квадратен от 3) , а напрежението между фазите е съответно 190V При това напрежение, повечето уреди за 220V биха работили прилично!
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 4:48 pm
от ditronix
Aми те уредите ако са с импулсни захранвания ще работят и при 90V. Изобщо не им трябва междуфазовото напрежение. Ако захранванията са трансформаторни,вече ще е необходимо междуфазовото напрежение.И както каза Тани,повечето такива уреди би трябвало да си работят,особено електрониката,която в състава си има стабилизатори на напрежението.
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 4:53 pm
от fikata
В САЩ се ползват следните напрежения
120/208 V 277/480 V 120/240 V 240 V / 480 V при честота 60 Hz
разликата се дължи на това дали се ползва три или четирипроводна система/ с работен нулев проводник/, т.е ниската страна на трансформатора дали е свързана в триъгълник или звезда със заземена неутрала.
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 5:15 pm
от saraneron
fikata написа:В САЩ се ползват следните трифазни напрежения
120/208 V 277/480 V 120/240 V 240 V / 480 V при честота 60 Hz
разликата се дължи на това дали се ползва три или четирипроводна система/ с работен нулев проводник/, т.е ниската страна на трансформатора дали е свързана в триъгълник или звезда със заземена неутрала.
Приемамае СТАНДАРТ 120/240волта ,как се получава от трансформатора тези напрежения като се превключва от звезда в триъгълник ???????? Същото би трябвало да е и б БГ 220/440 а ма не е , а е 220/380
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 7:04 pm
от fikata
Many areas such as the USA which use (nominally) 120 V make use of three-wire, single-phase 240 V systems to supply large appliances. In this system a 240 V supply comes with a centre-tap neutral to give two 120 V supplies which can also supply 240 V to loads connected between the two live wires.
Three-phase systems can be connected to give various combinations of voltage, suitable for use by different classes of equipment. Where both single-phase and three-phase loads are served by an electrical system, the system may be labelled with both voltages such as 120/208 or 230/400 V, to show the line-to-neutral voltage and the line-to-line voltage. Large loads are connected for the higher voltage. Other three-phase voltages, up to 830 volts, are occasionally used for special-purpose systems such as oil well pumps.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity
Тези 120V се получават чрез заземена средна точка на намотка за 240V от трансформатора.Това не е монофазно напрежение от трифазна система.
Монофазно 120V е при трифазна система с линейно напрежение 208V
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 7:23 pm
от petrov_belota
И освен това в Сащ и Япония честотата на тока е 60 херца, не 50

Според мен това си е заради някакви икономически въпроси...
Като отидете с жената в Япония, тя да не си носи пресата за коса от БГ, а да си купи от там нова

Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 7:36 pm
от kam34
Съотношението линейно/фазно напрежение (400/230) при захранващ трансформатор с вторично напрежение 3х400V и свързване в звезда с изведен звезден център е 1/корен3 и е стандартизирано в Европа. В щатите захранващите трафчета им висят като казани по няколко на стълбовете

за всеки отделен консуматор или група от няколко по малки консуматора. Там свързването е с изведена и заземена средна точка на вторичната намотка. От там идва и другото съотношение 1/2
Като им гледам таблицата е страшна каша от напрежения, мрежи и начини на свързване

хамериканска му работа.
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 9:48 pm
от shadow__01
Тази честота 60Hz влияе пряко върху оборотите на уредите с ел двигател(повишават се). Без значение дали трифазни или монофазни.
Re: ЗАЩО?
Публикувано: съб ное 02, 2013 11:24 pm
от hidrazin
shadow__01 написа:Тази честота 60Hz влияе пряко върху оборотите на уредите с ел двигател(повишават се). Без значение дали трифазни или монофазни.
На всички уреди ли?