Страница 1 от 2

Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 11:24 am
от gogorog
Здравейте, нанесох се наскоро в апартамент ново строителство и заварих следния проблем според мен с изнесения ключ в коридора, от който се пуска бойлера. Проблема е там, че ключа има глим лампичка, която свети както при пуснат, така и дори при изключен ключ. Може ли да ми помогнете да направя така, че тази глим лампичка да не свети при изключен ключ. Прилагам снимки, от които се вижда, че входящия ток идва по три мостови проводника (бели), като фазата и нулата са вързани директно в ключа, а заземяването е вързано отделно извън ключа направо със заземяването на кабела(цвят зелено-жълт) отиващ към бойлера. На снимката фазата на захранващия мостов бял кабел по който идва тока е в дясно, а отдолу кафевия кабел е фазата, която отива към бойлера. Левия бял мостов кабел от снимката е нулата, по която идва тока, а синия е нулата, която отива към бойлера. И така имам два въпроса.
1. Редно ли е заземяването да е вързано отделно от ключа(извън ключа), така както е показано на снимката?
2. Как трябва да се свърже ключа, така че при изключен ключ да не свети глим лампата.
Снимки:
1. http://imageshack.com/a/img440/3271/kooj.jpg
2. http://imageshack.com/a/img28/2562/gpm9.jpg
3. http://imageshack.com/a/img28/2552/bz4j.jpg
4. http://imageshack.com/a/img4/9374/ytjd.jpg
5. http://imageshack.com/a/img27/3865/eno0.jpg

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 11:44 am
от PCL82
Заземяването никога не се прекарва през ключове!!! Това, че при стари двупроводни инсталации се среща е грешно и е грешно още по тогавашните стандарти.
Лампичката ти свети постоянно, защото са разменени входа и изхода на ключа и сега тя е от към входа вместо към изхода.

Вземи си една хубава дълбока конзола. Тази е малка и разкъсана и няма да се съберат хубаво кабелите.
Изходящият кабел е гумиран и многожичен и не е правилно да се свързва с усукване при заземяването, а с подходяща клема.

Гумираният кабел не бива да се замазва директно в стената. Трябва да мине през тръба. Но по-подходяш кабел за случая е СВТ 3х2,5мм2.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 11:50 am
от gogorog
Благодаря за бързия отговор. Предлагаш само да разменя местата на входящия и изходящия кабел ли. Т.е горните бели мостови кабели да го сложа отдолу, така ли? Може да звучи смешно, но не съм специалист.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 11:58 am
от wlado..
така както е свързан ключа не е правилно.. ако белия кабел е захранващ по схемата на ключа нулата трябва да е горе в ляво..а фазата долу под нулата..а изходите на бойлера нулата да е в горен десен ъгъл а фазата под нея.. и така няма да ти свети лампичката постоянно.. ако греша някой колега да ме поправи .. но най сигурно е на всяка клема на ключа има означение и като гледаш по схемата ще се ориентираш..

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 4:46 pm
от shadow__01
Отстрани на клемите не пише ли N1, N2, L1, L2? Ако не пише по-добре свали ключа и го измери контактите му с пробник за верига или мултицет. Тази малка схемичка е доста несериозно начертана горе на майната си.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 5:10 pm
от fikata
shadow__01 =D>
Схемата е подвеждаща.Явно,че контактите променят състоянието си по вертикала,а не по хоризонтала.Т.е двете клеми една под друга са клеми на един превключващ контакт.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 5:54 pm
от gogorog
На ключа няма означения N1, N2, L1 и L2.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 5:57 pm
от PCL82
Нали сега ключът свети постоянно? Ако е така просто размени входа и изхода. Няка какво да се чудиш толкова. Ако не светеше и предпазителят изключваше щеше да си направил късо съединение и ключът да е за боклука.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 8:13 pm
от gogorog
Разбрах, значи утре ще свърша точно това. Белите мостови проводници ще минат отдолу, а цветните отгоре.

Re: Правилно свързване на ел.ключ за бойлер

Публикувано: нед дек 01, 2013 8:56 pm
от ivanj
gogorog написа:
Разбрах, значи утре ще свърша точно това. Белите мостови проводници ще минат отдолу, а цветните отгоре.
Аз имах същия проблем но с ключ на Legrand завъртях проводниците и се получи,така че действай.