Страница 1 от 1
Проблем с две фази
Публикувано: пет яну 03, 2014 7:28 pm
от dragozow
Здравейте, сменявам един абсорбатор и реших от същата клема да си пусна един контакт наблизо. Абсорбатора и новия контакт са вързани за една клема. Абсорбатора си работи, като сложих контакта реших да го пробвам и след като видях че един електроуред не работи замерих в контакта две фази. Някой ако може да ми обясни какво е станало преди да демонтирам пак абсорбатора? Дали той не прави втората фаза? Не претендирам да разбирам много, но контакти мога да вържа, ето че и това ме запъна.
Re: Проблем с две фази
Публикувано: пет яну 03, 2014 7:38 pm
от Draganov
Прекъсната ти е нулата някъде.
Re: Проблем с две фази
Публикувано: пет яну 03, 2014 7:38 pm
от MamaMy
Едната фаза е фалшива Калояне. Губи ти се нула по пътя. направи си пробна лампа. с фазомера няма да стане.
Re: Проблем с две фази
Публикувано: пет яну 03, 2014 8:13 pm
от dragozow
Нулата явно стига до абсорбатора, а до контакта не. Вързани са на едно място в една клема, едното има нула, другото няма. Ще демонтирам абсорбатора пак и ще гледам.
Re: Проблем с две фази
Публикувано: пет яну 03, 2014 9:50 pm
от dragozow
Беше се откачила нулата от клемата, проблема е решен.