Страница 1 от 1

Въпрос: експлоатационен срок на проводници

Публикувано: пет яну 10, 2014 10:15 am
от stefan_gt
Здравейте,

бихте ли ми казали при смяна на проводниците от ел.таблото в блок до апартамент, какъв е експлоатационния им срок и от какво зависи.

Предварително благодаря!

Re: Въпрос: експлоатационен срок на проводници

Публикувано: пет яну 10, 2014 11:30 am
от PCL82
Експлоатационият срок освен от естественото стареене силно се влияе от работната температура на проводника. Така при максимално допустима температура 70°С на проводника, животът му се съкращава до 25 години (за ПВЦ изолация). При правилно оразмерени проводници (повече запас) температурата няма да е по-висока от 30-40°С и животът им ще надхвърли 50 години. При калпави връзки и предпазители животът им може да е само няколко часа.

Затова:
6мм2-40А
10мм2-50А
16мм2-63А

Комбинации от 63А с 6 и 10мм2 се срещат, но първите с пожароопасни, а вторите стават само за къси дължини.

Re: Въпрос: експлоатационен срок на проводници

Публикувано: пет яну 10, 2014 5:54 pm
от crez
PCL82 написа:
Експлоатационият срок освен от естественото стареене силно се влияе от работната температура на проводника. Така при максимално допустима температура 70°С на проводника, животът му се съкращава до 25 години (за ПВЦ изолация). При правилно оразмерени проводници (повече запас) температурата няма да е по-висока от 30-40°С и животът им ще надхвърли 50 години. При калпави връзки и предпазители животът им може да е само няколко часа.

Затова:
6мм2-40А (46А)
10мм2-50А (70А)
16мм2-63А (85А)

Комбинации от 63А с 6 и 10мм2 се срещат, но първите с пожароопасни, а вторите стават само за къси дължини.
Справка тукhttp://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
или и тук http://plamen2.bghoster.0lx.net/web/tablici/tbl1.html

Re: Въпрос: експлоатационен срок на проводници

Публикувано: пет яну 10, 2014 7:17 pm
от PCL82
crez стойностите, кото си посочил в червено са максималните продължителни токове, които не е хубаво да се превишават. Автоматичните и стопяемите предпазители имат хистерезис. Това ще рече, че в продължение на 1 час може да тече ток между 1,1 до 1,45 пъти номиналния (според вида предпазител), преди предпазителя да изключи. Затова спрамо червените стойности трябва да се гледа не номиналния ток, а ток при корните коефициенти.

Или с други думи не е нужен голям главен предпазител за да си пуснеш печката заедно с още неща и да сготвиш, без да ти падне предпазителя, но ако вече си го подгрял може да изключи всеки момент.