Страница 1 от 7

Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 10:10 pm
от mastera86
Здравейте

имам следния проблем климатикът ми спря да работи и реших да погледна контакта (понеже като го включих в разклонител от друг контакт работеше)свалих контакта нямаше дефекти, но когато премерих с фазомера ми светна и на двата проводника след което с мултицета и няма напрежение. Пробвах да меря нула от разклонителя и фаза от въпросния контакт и имаше 235 волта. Ясно е че нулата я няма откачам нулата на проводника захранваш разклонителната кутия от апартаментното табло и меря с фазомера и пак ми светва и в двата края на контакта и на таблото (на нулевия проводник). Разкачих и предпазителя и мерих за верига да не би да има окъсяване, между фаза и нула по трасето до контакта, но няма. На този предпазител са два контакта и двата са с еднакви показатели, и двата са проверени. В последствие открих още един контакт които не използвам, че и той не работи няма нула и при него но на нулевия проводник не свети фазомера.
Възможно ли е да има хлабава нула в електромерното табло при условие че другите контакти и осветление работят нормално.

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 10:13 pm
от Junak
Най вероятно има хлабава нула на нулевата шинав електромерното табло

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 10:20 pm
от mastera86
На шината за нулите в апартаментното табло входната нула влиза на първа позиция. а тези за неработещите контакти са на противоположния край 7 и 8 позиция.Мисля си това може би има значение че другите работят.

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 10:26 pm
от Junak
Ако не е там, тръгваш по ракл. кутии

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 10:33 pm
от mastera86
Щом всички други контакти в апартамента работят нормално си мисля, че проблема се върти около разклонитентата кутия от която са свързани не работещите контакти. Иначе няма логика всички да работят нормално само два да не работят. Но защо ми светва фазомера на нулевия при условие, че е откачен от таблото?

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 10:54 pm
от Junak
1. по индукция
2. през консуматор - имаш още някой контакт без нула

Вземи от удължителя нула и пробвай и двете клеми на контакта

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 11:13 pm
от mastera86
към фазата 235
към нулата 2-3 волта

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 11:20 pm
от Junak
индукция - някъде нулата е прекъсната

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: вт яну 14, 2014 11:43 pm
от mastera86
Мислех да мине без къртене но ще се налага.

Re: Загуба на нулата в два контакта от апартамента

Публикувано: ср яну 15, 2014 12:00 am
от hidrazin
Да не забравиш да снимаш кутията. Ще е от полза.
То проблема е или нулата в таблото на въпросния кръг или някоя кутия. Според мен по-скоро второто.
:partyman: