Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 8:29 pm
от radius
Днес, докато човърках таблото, изпитах някакви съмнения по следния въпрос:
Пуснал съм 5х2.5кв. мм за готварската печка. Ако я свържа трифазно какво ще се получи - 3 фази и една нула със същото сечение като фазите.
Т.е. всички фази ползват една и съща нула, която явно ще е недостатъчна за печка.
Имам варианти да взема земя от близък контакт и така остават 2х2.5 за нулата.
И друг вариант си мисля, но нека чуя вашето мнение.

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 8:50 pm
от moimoimoi
ще ти издам тайната
ако трите фази са натоварени еднакво/симетрично/ то ток през нулата не тече,векторно трите фази за дефазирани на 120 градуса и като се съберат векторите/на тока/ се получава тока през нулата,ако векторите са еднакви по големина/с еднаква големина на тока/ то сбора им е нула
симетрично натоварване от печка е трудно нещо затова все пак ще тече някакъв ток

с две думи тока през нулата не може да надвиши тока през най-натоварената фаза

по тази причина дебелите кабели се правят с по тънка нула,щото се предполага че и трите фази ще са натоварени поне на 50% симетрично и тока през нулата няма да е голям,примерно савт кабел 95мм е с нула 50мм или 70мм -т.е. савт 3x95mm+70mm
eстествено има и кабели с жила с еднакво сечени като савт 4x95мм

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 9:17 pm
от krasiorocknroll
Най-напред ти е нужна схемата на печката която искаш да използваш/както са я измислили кухите лейки/ и след това да решиш как да я захраниш! :)

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 9:23 pm
от radius
Ти тайната ми я издаде, ама аз я знам. :wink: Просто си мисля, че при трифазното свързване готварските печки не ползват междуфазното, тъй като ще им опаткат реотаните.

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 9:26 pm
от shadow__01
Ако имаш ампер клещи (токови клещи) може да измериш тока през нулевия проводник в таблото и ако е много за сечението му тогава да му мислиш.
Ако по някаква причина е голям махаш ДТЗ(ако има) и правиш нулата и земното на едно като подсилена нула. Но това е в много краен случай и едва ли ще стигнеш до там.

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 10:37 pm
от radius
Това последното ми мина през главата. ДТЗ няма, връзката е твърда, системата така или иначе е със заземена неутрала. Има и вариант да я пусна на 2 фази и пак ще имам 2 жила за нулата, но се губи идеята да се разпределя по малко между всички фази.

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 11:04 pm
от fox_vt
radius написа:
Ти тайната ми я издаде, ама аз я знам. :wink: Просто си мисля, че при трифазното свързване готварските печки не ползват междуфазното, тъй като ще им опаткат реотаните.
Той не говори за междуфазното а за дефазиране.При свързване звезда трите фази минават всяка през товара си и накрая в нулата ако остане нещо :-D При триъгълник вече е друга работа но при печката си на звезда един вид.

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: пон фев 24, 2014 11:12 pm
от hidrazin
Ами хубаво е да се знае каква е печката. :) Има и такива използващи междуфазното, ама тази едва ли е такава. И да, при трифазно захранване на пръв поглед се получава разминаване на мощността и нулевия проводник. В действителност не е точно така. Има коефициент на едновременност. Освен това ако прегледаш допустимите претоварвания на кабелите за кратковременна работа няма да се притесняваш толкова.
:partyman:
P.S. Сутринта пак може да го бистрим. Пък и може да кажеш каква е печката.

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: вт фев 25, 2014 12:19 am
от moimoimoi
radius написа:
Ти тайната ми я издаде, ама аз я знам. :wink: Просто си мисля, че при трифазното свързване готварските печки не ползват междуфазното, тъй като ще им опаткат реотаните.
ти може и да я знаеш ама нищо не ти е ясно

при трифазно захранване към нагревателите пак се подава 230 волта само че товара се разпределя по фазите
затова ако нямаш трифазно напрежение към клемите на печката има комплект от две пластини които обединяват трите клеми на трите фази

и пак ще ти го обесня по подробно:
ако захраниш с монофазно какъвто ток консумираш по фазата такъв ще имаш и през нулата
примерно 15ампера през фазата и 15 през нулата
ако захраниш трифазно разпределяш товара на трите фази,в идеалния случай е равномерно разпределен или тия 15 ампера при монофазното захранване ще се превърнат в по 5 ампера на фаза,обаче трите фази са дефазирани една спрямо друга на 120 градуса
и ако пуснеш нагревател само на едната фаза то ще имаш 5 ампера през фазата и 5 ампера през нулата
ако пуснеш нагревателите на двете фази ще имаш през фазите ток по 5 ампера,общо за фазите е 5+5ампера=10ампера, но тока през нулата ще е най много 5 ампера,няма да е 10 ампера
и ако пуснеш всички нагреватели,през трите фази ще имаш по 5 ампера,общо за фазите 15 ампера,но тока през нулата ще е около нула ампера,ще е точно нула ако векторния сбор от токовете в трите фази е нула
затова тока през нулевия проводник не може да надвиши тока през някой от фазовите проводници

Re: Трифазно свързване на готв. печка

Публикувано: вт фев 25, 2014 8:23 am
от radius
moimoimoi написа:
обаче трите фази са дефазирани една спрямо друга на 120 градуса
Ей сега разбрах защо е така, благодаря за търпението.
Печката още я няма, като пусках кабелите не съм знаел каква ще е печката и затова пуснах такова захранване. Много вероятно да не е вградена, не знам вградените позволяват ли трифазно свързване или по-вероятно - не.