Страница 1 от 2
Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 1:05 am
от bridge
Реших да изпробвам ДТЗ-то и въпросът ми е дали начина, по който го направих е коректен?
Имам една
стара скара, която дава утечка според фазомера, защото като го допра до металния корпус и светва. Иначе като пипам с ръка, не се усеща. Включвам скарата в контакта с ДТЗ и пипам с фазомера - светва, но ДТЗ не се задейства. Това май не е на добре. Кабела от таблото до контакта е 3 жичен, но навън е 2 жичен. Въпреки това си мисля, че трябваше да сработи. Греша ли нещо в експеримента?
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 1:40 am
от hidrazin
Естествено че грешиш.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 1%82%D0%B0
Най отгоре има закована цяла тема за ДТЗ-то. Прочети я.

P.S. Жокер - обяснено е още на първа страница.
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 7:27 am
от alsted
bridge написа:...Кабела от таблото до контакта е 3 жичен, но навън е 2 жичен.
Това е причината! За да сработи защитата, трябва да тръгне ток нанякъде (освен към нулата). Ако имаш трето жило - през него към "предпазна нула"/земя. Друг вариант е през самата по
дставка или ... през човек (и евентуално към пода). Ако пода и обувките ти са с много добри диелектрични качества - пак няма да сработи.
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 9:35 am
от DMN
bridge написа:Иначе като пипам с ръка, не се усеща. Включвам скарата в контакта с ДТЗ и пипам с фазомера
При тези условия и всичко да е свързано както трябва няма начин да ти изключи ДТЗ. Щом не усещаш с гола ръка фазата по скарата - значи тока е съвсем малък, като прибавим, че правиш проба и през фазомера, тока който преминава през теб е нищожен. ДТЗ трябва да изключи при утечен ток над 30мА, но обикновено е при по-малък - около 20мА(зависи от модела). 20мА би трябвало да ги усетиш доста здраво
ДТЗ няма ли си тест бутон или ти искаш да си направиш реална проба?
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 12:37 pm
от moimoimoi
скарата ти е захранена с двупроводен кабел,т.е. не е заземена/занулена/ затова като мериш и фазомера ти свети,това е от индукцията от нагревателя.
ако направиш същия опит с фазомера с едната ръка мериш а с другата докосни корпуса на скарата и ще установиш че фазомера спира да свети
дтз-то ще изключи ако по корпуса се появи фаза и при допир протече ток по голям от тока при който сработва дтз-то.
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 1:32 pm
от bridge
DMN написа:bridge написа:или ти искаш да си направиш реална проба?

Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 2:34 pm
от DMN
Ами не е това начина, по-който го правиш. Но от съображения за твоята безопасност аз лично няма да рискувам да ти дам пример как да го направиш(като тук въобще нямам предвид начина, който биха си представили веднага повечето елтехници, че може би имам предвид

)

.
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 3:36 pm
от Gnus
Ако заземи корпуса на скарата, няма ли да падне защитата в момента на включване?
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 4:06 pm
от alsted
Ако наистина има офазяване по корпуса - да. Коментирано е тестването на ДТЗ в "реални условия". Ще го кажа като въпрос: - опасно ли е да се докосне с фазомер фазата, с пръст пъпката му отгоре и земя (заземителен извод)?
Re: Изпробване на ДТЗ
Публикувано: вт мар 11, 2014 4:49 pm
от DMN
alsted написа:Ако наистина има офазяване по корпуса - да.
Да, така е
alsted написа: опасно ли е да се докосне с фазомер фазата, с пръст пъпката му отгоре и земя (заземителен извод)?
Ако правилно разбирам въпроса - допираш с фазомера фазата и докосваш пъпката му отгоре с едната ръка, а с другата ръка докосваш "земя", това ли имаш предвид? Ако е така - не е опасно, но ДТЗ няма да изключи, защото тока, който преминава през теб е твърде малък.