Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: чет мар 20, 2014 2:14 pm
от antonioven
Апартамента е нов, съвсем скоро са налепили плочките.
Проблема е в това че строителите са оставили около 23 см. кабел,
който не достига до бойлера.
Дайте идеи как да направя безопасна и надеждна външна връзка.
Успех на всички съфорумци.
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: чет мар 20, 2014 2:50 pm
от mastera86
С термошлаух
http://vikiwat.com/heat-shrinking-tube.html слагаш го предварително на кабела правиш връзката най добре е първо да го усучеш и после да запоиш. След като си готов със спайката при бутваш термошлауха върху спайката и започваш да нагряваш със запалка например(само гледай да е подходящ размер) и тя се свива и покрива идеално. Действието се повтаря три пъти.
Успех

Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: чет мар 20, 2014 2:51 pm
от fikata
Според приложеното фото:
Аз бих го направил като пробия нов отвор в капака на бойлера и направя вход/с подходящ щуцер/ по близо до излаза на мостовия проводник, като връзките/снаждането/ ги направя вътре след капака на бойлера, а на проводника ПВВМ между плочките и капака надена шлаух,гофрирана тръба,метална ширмовка или др. по личен избор и вкус.
Вторият тривиален начин,който по не ми харесва: Противовлажна открита разкл. кутия на плочките и снаждане в нея с ново парче множичен кабел/шнур ШВПЛ-Б,ШВПЛ-В/ до клемите в боилера.
Начина на удължаване не е еднозначен,така,че има избор за изпълнение.
Все пак удължаването не е само въпрос на правилно техническо /според електробезопасността/ изпълнение но и въпрос на естетика .
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: чет мар 20, 2014 2:57 pm
от valentino76bs
fikata написа:Според приложеното фото:
Аз бих го направил като пробия нов отвор в капака на бойлера и направя вход/с подходящ щуцер/ по близо до излаза на мостовия проводник, като връзките/снаждането/ ги направя в
И аз съм за ....ако и пък може да стигне до клемата на свързване без да се удължава още по добре.Иначе запояване и бишоп.
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: пет мар 21, 2014 12:40 pm
от thinkpad
ПКОМ кутия, която при подходящо разположение няма да се забелязва много.
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: съб мар 22, 2014 11:14 am
от antonioven
Ето как направих удължаването, изолирането на връзките е с "бишоп".
И още нещо, бойлера и всички контакти в гарсониерата са свързани през
една ДТЗ, това в последствие дали ще създаде неприятности от честото и задействане.
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: съб мар 22, 2014 11:39 am
от valentino76bs
Еми ти си човека

,размина ли ги малко трите проводника....можеше непрозрачна гофра да сложиш или поне с бял изолирбан да изолираш отгоре,а за ДТЗ като почне да изключва тогава ще му мислиш ...
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: съб мар 22, 2014 12:25 pm
от antonioven
да разминах ги, кабела се удължи с метър и снадката отиде зад бойлера.
А относно тръбата, тя е по-специална, силиконова негорима и не гние.
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: нед мар 23, 2014 3:51 pm
от mastera86
Браво супер си го направил. Това другото за което споменаваш да не би да е една разтеглива лента като гумена?
Re: Безопасно външно свързване на кабел в баня.
Публикувано: ср апр 02, 2014 4:51 pm
от Duke_BG
бишопа е истината, а тръбата е за дренаж на климатици - няма да се разпадне след някоя година като гофрите за кабели
само имам една забележка : влага + калай + мед = електро корзия
дано да си опъвал добре бишопа и да е запечатал добре снадките