Апартаментно табло - захранване, ДТЗ, кабели и консуматори
Публикувано: съб мар 22, 2014 8:47 pm
				
				В скоро време ще монтирам в апартамента ново ел. табло. Кабелите са пуснати - 1,5мм² за осветление + по някой и друг контакт и 2,5мм² за контактите. Няма разклонителни кутии - връзките ще се правят в конзолите  с WAGO клеми или от един контакт в следващия. Предвидени са и две ДТЗ. За ДТЗ ми е абсолютно ясно как работи и как се свързва всичко след нея. Обаче въпроса със захр. на ДТЗ нещо не ми много ясен. При мен може да стане по два начина: 
Разделяне на N и PE в моето таблото: или пускане на отделен PE проводник от нулата на входа до моето АТ: Ако нулата преди АТ на първата схема прекъсне знам какви са последствията, но какви са предимствата тогава, ако го направя по втория начин?
Бях се замислил и да пусна нова Фаза от ГРТ до апартамента, но не зная има ли изобщо смисъл...
			Разделяне на N и PE в моето таблото: или пускане на отделен PE проводник от нулата на входа до моето АТ: Ако нулата преди АТ на първата схема прекъсне знам какви са последствията, но какви са предимствата тогава, ако го направя по втория начин?
Бях се замислил и да пусна нова Фаза от ГРТ до апартамента, но не зная има ли изобщо смисъл...


 и за ДТЗащити, взех кабел и го пуснах от мазето до мястото на бъдещото табло. За мен беше по-бързия вариант понеже не разполагах с време да се ровя в Нета за да видя дали е по добре със собствен заземител или не(и дали изобщо е
  и за ДТЗащити, взех кабел и го пуснах от мазето до мястото на бъдещото табло. За мен беше по-бързия вариант понеже не разполагах с време да се ровя в Нета за да видя дали е по добре със собствен заземител или не(и дали изобщо е  . Попрочетох още малко и питах и ел.техника на работа. И той ми каза същото.
 . Попрочетох още малко и питах и ел.техника на работа. И той ми каза същото.