Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-звезда
Публикувано: чет апр 10, 2014 8:14 pm
от zandor
Става въпрос за свързване на три ел нагревателя по 12кВ, които ще бъдат свързани звезда - разбира се и със свързана нула.
Обаче тук идва големия въпрос - как въобще ще работи ДТЗто като тока в нулевия проводник няма да отговаря на сумарния ток в трите фазови?
Моля за разяснения от вас каква дтз се слага в конкретния случай и как се процедира? Предполагам, че дтз-то трябва да за 4 проводника L1,L2,L3,N.
поздрави на всички
Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 8:53 pm
от Junak
Така се свързва. В идеалния случай тока в нулевия проводник ще е нула. Ако трите нагревателя са с равно съпротивление. Следи се тока в четирите проводника.
Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:01 pm
от zandor
Добре, искаш да кажеш, че при въпросната постановка 3 нагревателя в звезда и нулев в центъра, ДТЗ ще работи адекватно и няма да изключва?
МОля за осветление по въпроса, найстина не мога да си обясня, как ще работи при условия, че токовете само в трите фази се предполага че ще са еднакви.
Да не би въобще да не сравнява с нулата?
п.п - наясно съм с принципа на работа на дтз (токов трансформатор), обаче, найстина не мога да си отговоря ясно на този въпрос.
Мерси за помощта.
Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:21 pm
от Junak
Ще работи. В нулевия проводник протича ток на несиметрия, който компенсира разликите в токовете на трите нагревателя, ако не са с еднакво съпротивление. Алгебричната сума на всички токове в даден възел на една верига е равна на нула. Кирхов.
Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:33 pm
от zandor
Ами..
С акъла съм до тук, смятал съм го по около 55А - грубо - на фаза.
Също така знам, че в нулевия разбира се няам да протича сумата от трите, т.е няма да протича 155А( нали неслучайно нулевият понякога дори е с по-малко сечение от основните кабели).
Както и да е, ако ти се занимава да ми обясняваш ок - закон на Кирхов см учил, решавал съм задачки,(1ви закон - колкото влиза , толкова излиза, 2ри закон падовете на напрежение са равни на Електродвижещите напрежения - това по спомени

)
та значи, последен въпрос - да си купувам ДТЗ за 4 проводника?
Защото има и земен, но той ще е на корпус на фланците!
Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:45 pm
от Junak
Когато имаш 3-фазен товар, уравнителния ток минава по нулевото жило (вече жилото е токопроводящо), така че и то трябва да е включено в системата. Затова ДТЗ-то трябва да е 4-проводна.
Земното - на корпуса. Само не ги обединявай с нулевия

Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:47 pm
от hidrazin
Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:50 pm
от fikata
Ами, ако нагревателите са свързани в триъгълник, а не в звезда?

Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:52 pm
от Junak
сигурно уравнителния ще се разпредели между фазите

Re: Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-зве
Публикувано: чет апр 10, 2014 10:01 pm
от zandor
Много ти благодаря, честно.
Ами спешното му е че ще го правя след ден или два и трябва да знам какво правя.
Значи, в интерес на истината тук има нещо което не съм знаел.
Тъп въпрос, но означава ли това, че тока по жилото ) и по трите фази ще е еднакъв?
А иначе ясно, че не трябва да се свързват след ДТЗ.
А не са свързани преди това и нямам намерение да ги пипам.
много мерси, поздрави