Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 4:23 pm
от dobcho_vn
Здравейте, поредната тема за любимите бойлери.
Та изчетох каквото можах да изчета, направих каквото се препоръчваше, обаче проблема си продължава.На клемите на бойлера имам нормално напрежение U=232V, но меката връзка си грее.Имаше една нагоряла обувка, как е станало не знам, ако може да ми кажете, на нулата от ключа към нагревателя, смених я, но проблема си продължава....
Някакви идеи? Не мисля, че проблема е в нулата, щото навсякъде, дето се сетих да меря имам нормално напрежение U=232-235V....Ама знам ли, факт е, че си грее връзката....
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 4:32 pm
от todortv
Махни двете меки връзки и измери между нула и водопровод!
Сам ще си дадеш отговор.
На студената вода грее нали?
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 4:35 pm
от dobcho_vn
Да, баш на нея.
Искаш да ми подскажеш, че ще има потенциал, така ли?
Довечера ще измеря, че сега съм на работа.
То, ако е така, тук съм малко бос признавам си

, това за какво говори? За не изравнени потенциали ли?
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 4:38 pm
от fikata
Лош контакт по свръзките на нулата. В най лошия случай още по мрежата.
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 4:49 pm
от dobcho_vn
Може и така да е, но защо тогава ми дава нормално напрежение на клемите на бойлера?
А и на входа на апартаментното табло дава нормално напрежение.
Пък и това бе първото, което направих да затегна връзките....
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 5:07 pm
от Найденов
Тръгнах да творя, ама нещо си затрих "творението". През това време todortv ти е обяснил.
Да, имаш потенциална разлика между електрическата нула от електропровода и тръбопровода, който ти е метален и се явява заземяване, а меката връзка (по- точно оплетката й) работи като съпротивителен/нагревателен елемент.
Откъде идва тази разлика- предполагам от недобро заземяване на главното табло или от некачествена връзка между нулата на твоето табло и "земя".
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 5:14 pm
от todortv
dobcho_vn написа:.......За не изравнени потенциали ли?
Да, както писа
fikata лоша нула в твоето табло, главно табло или по мрежата.
Ако е по мрежата потенциала на нулата и водопровода трябва да се изравнят.
Водопровода трябва да се занули/заземи. Пък за меките връзки, нямам думи.
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 5:22 pm
от dobcho_vn
Ам можеш да нямаш думи, ама квартира брат

Не си мое, че да си го направя както искам
Довечера ще ровя пак, пък ако се окаже нула по трасето... Как ще ги убеждавам тия от енергото не знам

Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 5:42 pm
от todortv
dobcho_vn написа:Ам можеш да нямаш думи, ама квартира брат ......
Axа, ами тогава най-простия начин.
Зачистваш добре тръбите от двете страни на меката връзка до блясък. Вземаш парче
кабел ПВА2 ( мек едножилен) поне 6 кв.мм., заголваш кабела и го "разрошваш". после
с две скоби за водно съединение го стягаш към тръбите здраво. След това отгоре филм грес и
отгоре изолационна лента, като започнеш и завършиш навиването на сухо място.
Re: Греене на мека връзка на бойлер
Публикувано: пон май 12, 2014 5:47 pm
от MIRO_073
todortv написа:dobcho_vn написа:Ам можеш да нямаш думи, ама квартира брат ......
Axа, ами тогава най-простия начин.
Зачистваш добре тръбите от двете страни на меката връзка до блясък. Вземаш парче
кабел ПВА2 ( мек едножилен) поне 6 кв.мм., заголваш кабела и го "разрошваш". после
с две скоби за водно съединение го стягаш към тръбите здраво. След това отгоре филм грес и
отгоре изолационна лента, като започнеш и завършиш навиването на сухо място.
Абе тоя съвет.... Фазомера светва ли на меката връзка?