Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 9:15 am
от mario-borisov
Здравейте, имам нужда от малко помощ за свързването на този контактор в момента съм го свързал както е на снимката, но не иска да тръгне електромотора. До контактора достига напрежение. :)

Изображение

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 9:38 am
от Draganov
Искаш да кажеш,че контактора щрака,но мотора не тръгва? Мери напрежението - имаш ли 380V между трите фази.Двигателя здрав ли е?

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 9:42 am
от mario-borisov
Контактора не щрака, изобщо не реагира, напрежение има и мотора е здрав :)

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 10:03 am
от lov
Не виждам още една връзкакоято минава през ТЗ и вообще от тази снимка не се вижда как е захранена бубината на контактора.

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 10:17 am
от gogo7777
Да, от снимката нищо не се разбира. Снимай от двете страни. Бобината не е захранена щом не щрака или е изгоряла.

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 10:27 am
от todortv
Ако бобината на контактора е 220В, не виждам да си я захранил с нула.
Ако е на 380В, няма да стане зщото ползваш монофазно захранване.

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 12:11 pm
от mario-borisov
Ако знаех кое, къде трябва да вържа нямаше да пусна темата :) за това искам помоща ви

Изображение

Изображение

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 12:44 pm
от Huhavela
И според мен тази бобина е на 380V.

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 12:53 pm
от Duke_BG
първо провери бобината на контактора за колко волта е
извади го и прочети на него какво пише
аз си мисля че е на 220 В и за целта ти трябва едно мостче до нулата от болтчето дето няма кабел под черния кабел на третата снимка до маса

Re: Свързване на контактор

Публикувано: вт юни 03, 2014 1:12 pm
от mario-borisov
бобината е 380В-16А, става на въпрос за болчето, което е под черния кабел който се намира от ляво от това болче да направя един мост до нулата така ли ?