Страница 1 от 1

Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???

Публикувано: вт юни 10, 2014 8:38 pm
от borkata3000
Момчета,
до колко е смислено следното:

Изображение

От трафопост на EVN трябва да захраним къща, като заявената мощност е 8kW.
Колко разумно е да се прави трасе с дължина 350 със 70 кв.мм. алум. кабел, а накрая последния 1 метър, дето влиза в таблото на EVN да е 16кв.мм.
С тези 70 кв.мм. целим намаляване на загубите от пренос на енергия. Но какво се случва накрая, когато свържем този 70 кв.мм кабел посредством 16 кв.мм. преходен алум. кабел към предпазителя на EVN.

Какво мислите, има ли безсмислие в постановката?

Re: Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???

Публикувано: вт юни 10, 2014 9:07 pm
от fox_vt
Всъщност няма проблем ако измериш пада на напрежение на края на тоя 1 метър проводник той ще е минимален на практика нулев.Вече със по дебелия кабел си решавате проблема за пада на напрежение.

Re: Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???

Публикувано: вт юни 10, 2014 11:02 pm
от hidrazin
Знаем ти болката. Няма как да напъхаш 70 квадрата в башона. :-D Прави го така, както на рисунката и няма да имаш проблеми.
:partyman:

Re: Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???

Публикувано: ср юни 11, 2014 8:39 am
от moimoimoi
с увеличаване на дължината на линията се увеличава и пада на напрежение
по стандарт пада на напрежение не трябва да надвишава 5%
т.е. ако в началото на линията имаш 230 волта на края на линията не трябва да имаш по ниско напрежение от 218.5 волта

какво се случва с твоя кабел:
приемам че става дума за монофазно захранване 230 волта:
при 8 киловата,70мм алуминиев кабел и 350 метра пада върху този кабел е 4.58%

при 8 киловата,16мм алуминиев кабел и 1 метър пада върху този 1 метър кабел е 0,057%

общия пад на напрежение е 4,58+0,057=4,63%

както се вижда този един метър 16мм кабел не влияе толкова

Re: Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???

Публикувано: ср юни 11, 2014 12:33 pm
от borkata3000
Благодаря ви за разяснението. Отивам да пия една вода за успокоение. :drinkers:

Всичко хубаво, момчета!

Re: Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???

Публикувано: съб юни 21, 2014 11:18 am
от MIRO_073
Купи си тези аксесоари за миниатюрен прекъсвач и 1М меден кабел 50мм2