Страница 1 от 2

Проблем със Бойлер

Публикувано: вт авг 05, 2014 8:31 pm
от joro1968
Здравейте. Имам едно питане към вас. Имам проблем със бойлер Теси. Та когато включа копчето на бойлера,от металните меки връзки които са захванати от бойлера към водопроводните тръби или от изпускателния клапан изскачат искри.Направо е страшно. Извиках техник който не можа да установи причините за искрите,провери контактите дали са заземени,щепселите и.т.н.Пробва с мултицета,нищо Та в този ред мисли дали не е пробил нагревателя и да дава накъсо? Въпреки че спеца нищо не установи. :? Мога да снимам с телефона да видите как изхвърчат искри при включване :evil: Или да го пращам в сервиз? Изобщо не се къпя на тоя бойлер.

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: вт авг 05, 2014 8:59 pm
от moimoimoi
сега остава да кажеш и че си му платил на тоя техник
причината е ясна без да съм го видял даже:
вариант 1
имаш проблем с нулата
може да е от лошо зануляване/заземяване на бойлера
ако ти е двупроводна инсталацията то нулата се ползва и за защитно зануляване и когато нулата е лоша се получава този ефект с искри през меките връзки
вариант2
нагревателя е избил и част от тока вместо през нулата протича през корпуса на бойлера,меките връзки и водата

какви контакти е ппроверявал? с щепсел ли включваш бойлера?
следващия техник който дойде да си носи ампер-клещи и да премери какви тоци текат по връзките,но най важното е да се провери защитното зануляване/заземяване

възможно е и на цялото жилище да е лоша нулата, трябва да се провери!

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: вт авг 05, 2014 9:08 pm
от fikata
Не си случил на "техник"
Имаш проблем с нулата в ел.захранването и поради това инсталацията ти се занулява чрез водопроводните тръби.Викай веднага ел. техник,докато не е пробила някоя мека връзка и да шурне водата.Изключи бойлера и с крана спри притока на водата към него.

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: чет авг 07, 2014 2:14 pm
от joro1968
Ще търся специалист тези дни. Още един самоук ,,техник,, дойде и каза -не е избил нагревателя,просто се е откачила жичката и я мушна в клемата. И след няколко часа се появи пак ,,болестта,, -при всяко изключване и включване на прахосмукачката изхвърчат искри от меките връзки.

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: чет авг 07, 2014 2:19 pm
от Andri01
Щом го прави при включване/изключване на прахосмукачката,значи нулата ти я няма никаква! Тока минава през меките връзки ,вместо през проводника на нулата! Викай техник да ти види цялата инсталация

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: чет авг 07, 2014 3:11 pm
от moimoimoi
щом се проявява при пускане на прахосмукачката то голяма вероятност има да е лоша нула в главното тии табло

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: чет авг 07, 2014 4:46 pm
от dobcho_vn
От опит-кажи на баш майсторите да отворят всички разпределителни кутии, апартаментното табло и да направят внимателен оглед на "0"-та :-D

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: чет авг 07, 2014 5:20 pm
от fikata
Най вероятно проблемът с "лошата" нула е в апартаметното табло или преди него.
Едва ли контактът за прахосмукачката и бойлерът са на един токов кръг./Въпреки че имаше бойлерни табла с изведен контакт на тях/

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: чет авг 07, 2014 5:51 pm
от dobcho_vn
Аз баш за това говоря.
Вероятно бойлерното табло е с контакт и оттам с обща нула за прахосмукачката и бойлера.В противен случай на "лоша" нула навсякъде, прахосмукачката ще му е най-малкия проблем :)

Re: Проблем със Бойлер

Публикувано: нед авг 17, 2014 6:52 pm
от krasiorocknroll