Въпрос за защитен проводник.
Публикувано: вт сеп 30, 2014 11:19 am
от merlin2100
Ще прекарвам нов трифазен контакт с едножилни проводници 4 кв от таблото до гаража в гофре. Въпроса ми е защитният (жълтозелен) проводник трябва ли и той да е 4кв или може по-тънък например 0.5 кв. И колко дебело да е гофрето за да вкарам лесни 5 проводника?
Re: Въпрос за защитен проводник.
Публикувано: вт сеп 30, 2014 12:22 pm
от П. Петков
Според "Наредба №3 за устройства на електрически уредби и електропроводни линии" от 15 01.2005г. - 4мм2.
Контактните излази на трифазната инсталация е желателно да са поне два, но с разменени две от фазите. Това е за удобство при включване и необходимост от реверс на двигатели - не се налага въртене на фазите.
Re: Въпрос за защитен проводник.
Публикувано: вт сеп 30, 2014 6:02 pm
от Кики
merlin2100 написа:Ще прекарвам нов трифазен контакт с едножилни проводници 4 кв от таблото до гаража в гофре. Въпроса ми е защитният (жълтозелен) проводник трябва ли и той да е 4кв или може по-тънък например 0.5 кв. И колко дебело да е гофрето за да вкарам лесни 5 проводника?
Защитния проводник трябва да е със сечение като на останалите. Гофрето трябва да е 19-20мм. ако проводниците са ПВ А1 , ако ползваш ПВ А2 може да минеш и с 16мм. гофре, това при положение че предварително вкараш проводниците в тръбата и след това я полагаш. Ако обаче искаш да заложиш празна тръба предварително и след време да изтегляш в нея жиците най-добре вложи тръба 23мм. и при монтажа и гледай да няма чупки и остри завои, освен това е добре ако тръбата е над 3м. с извивки да оставиш в нея пружина (проводник, корда, месина или друго) за лесно последващо изтегляне на проводниците.