Страница 1 от 3

Пробламче със свързване на печка

Публикувано: нед ное 09, 2014 9:50 am
от gandalf_hsr
Здравейте,купихме нова печка и трябва да свържа захранващият кабел но нещо неотива ток към газовте котлони всичко друго работи(фурната,ел котлоните).Схемата е следната Изображение
Свързах печката ето така Изображение
Къде съм сбъркал при свързването.Благодаря предварително.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: нед ное 09, 2014 10:03 am
от thinkpad
Изглежда, че е свързана правилно. Казвам го на база схемата. Само не знам защо ШВПС...

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: нед ное 09, 2014 10:26 am
от Junak
А какъв ток трябва да отива към газовите котлони? За запалката ли :?

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: нед ное 09, 2014 10:40 am
от Andri01
Запалката е пиезокристал така,че не и трябва напрежение!Виж да не е откачена.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: нед ное 09, 2014 10:41 am
от Junak
Andri01 написа:
Запалката е пиезокристал така,че не и трябва напрежение!Виж да не е откачена.
Не винаги - има и с високоволтов траф.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: нед ное 09, 2014 1:26 pm
от fikata
Между четвърта и пета клема има 3 броя месингови пластини - мостчета ,които се изваждат като се развият клемните болтчета.Тези пластини служат за свързване на късо /премостване/ между съседни клеми. Т.е не е необходимо свързването на клемите на късо да се прави с проводник.
Връзката межу клеми 4, 5 и 6 зависи дали имаш трипроводна монофазна система /фаза-работна нула и защитна нула ДТЗ/ или двупроводна монофазна система - фаза и работна заедно със защитна нула/
Всяка готварска печка има опция за свързване към мофазна или трифазна ситема.
В първия случай/най разпространен в бита ни/ - монофазно захранване чрез мостовете се подава една фаза към всички консуматори на печката и обща нула 230V.Фаза се подава на клеми 1,2 и 3
Във втория случай при трифазно захранване консуматорите на печката са разпределени между трите фази и обща нула -230V
В конкретният твой случай ти предлагам да направиш мост между клеми 5 и 6 на клемореда и да пробваш.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: пон ное 10, 2014 11:35 am
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
fikata написа:
...
В конкретният твой случай ти предлагам да направиш мост между клеми 5 и 6 на клемореда и да пробваш.
Ако другият край на кабела е със щепсел, какво? - Ще играем руска рулетка 50/50.
В едното положение на щепсела ще гърми.
Ако е на твърда връзка и е сигурен, че на 4 и 5 е нулата, тогава може да се пробва.
Ако вземе че тръгне така, си провери зануляването на контакта.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: пон ное 10, 2014 2:12 pm
от fikata
abcdefg и т.н.
Според приложената снимка от Sun Nov 09, 2014 9:50 am печката е захранена с трижилен шнур ШВПЛ-Б/ или по европейската абревиатура H03VVH2-F, H03VV-F/ Тъй като обикновено битовите печки се продават без кабел и щепсел ,което е нормално, то този, който е подвел този трижилен шнур се предполага,че знае за какво служи третото жило/жълто-зеленото/ и шнура е свързан правилно към сградната инсталация/ чрез щепсел или твърда връзка/.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: пон ное 10, 2014 5:11 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
fikata написа:
abcdefg и т.н.
Според приложената снимка от Sun Nov 09, 2014 9:50 am печката е захранена с трижилен шнур ШВПЛ-Б/ или по европейската абревиатура H03VVH2-F, H03VV-F/ Тъй като обикновено битовите печки се продават без кабел и щепсел ,което е нормално, то този, който е подвел този трижилен шнур се предполага,че знае за какво служи третото жило/жълто-зеленото/ и шнура е свързан правилно към сградната инсталация/ чрез щепсел или твърда връзка/.
Нещо не ти разбирам логиката днес: Който си купи подходящ кабел е добър електротехник ли?
Колкото и правилно да се върже със щепсел който може да се завърти ще се случи:
1. Кафяв - фаза (1,2,3) ; Син - нула(4,5) ; Жълтозелен - нула (6) - Няма проблем да се върже мост между 5 и 6.
При завъртане на шепсела:
2. Кафяв - нула (1,2,3) ; Син - фаза(4,5) ; Жълтозелен - нула (6) - Тука има проблем ако се върже между 5 и 6.

Re: Пробламче със свързване на печка

Публикувано: пон ное 10, 2014 5:32 pm
от bobko
Хората са измислили уреди за измерване(мултицети).Правиш необходимите замервания и разбираш къде е проблема на 1,2,3 трябва да имаш фаза,на 4 и 5 нула и на 6 нула която е от зануляването на контакта ако си с контакт.Може проблема да е в самата запалка за газта.Сигурен ли си,че правилно манипулираш с копчето за газта?