Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: ср фев 25, 2015 3:22 pm
от shotik
За задвижване на компресор от Икарус за въздух с шайба Ф140 мм се ползва трифазен електромотрор ,1.5 Кв ,1410 об/мин. ,шайба Ф100 мм , реших да го сменя с монофазен 2.2 Кв. 1500 об/мин , шайба Ф150 мм ,но той не може да го развърти .
Колко мощен трябва да е монофазния електродвигател,за да замести трифазния ,кабелите на инсталацията са 2.5 кв.мм ,кабела на електромотора е 2 Х 1.5 кв.мм.
Дали не е причина в кабелите или в размерите на шайбите на електромоторите ?
Приемам всякакви съвети по темата,разни подмятания не са приемливи .

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: ср фев 25, 2015 3:36 pm
от moimoimoi
в шайбите и номиналния въртящ момент на самите двигатели

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: ср фев 25, 2015 3:48 pm
от shotik
[quote="moimoimoi"]в шайбите и номиналния въртящ момент на самите двигатели[/quote

Добре,това с шайбите мога да го променя ,като сложа по- малка и без това оборотите са били по - ниски от тези които бих искал да станат.

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: ср фев 25, 2015 3:49 pm
от todortv
Шайбите!
Пусковият кондензатор?

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: ср фев 25, 2015 4:33 pm
от Andri01
Развърташ го НЕнатоварен нали? :? Виж кондензатора. 8-12Мкф

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: ср фев 25, 2015 7:24 pm
от shotik
[quote="Andri01"]Развърташ го НЕнатоварен нали? :? Виж кондензатора. 8-12Мкф[/quote

Пусках го без товар и се развърта,но като сложа ремъците ,завърта компресора и оборотите почват да падат,електромотора се загрява само за минута ,а е чисто нов .Има два кондензатора ,в момента не мога да напиша капацитета,защото не съм гледал ,какво пише на тях.

Проверих с друг ,български електромотор от едно време , 2.3 Кв ,но на 2840 об / мин ,шайба Ф 70 мм ,дори при спиране на 6 бара и включване,тръгва и върти стабилно.
Поуката от това е :

2.2 Кв на 230 волта електромотор, но на 2840 об/мин може да се ползва, само където трябваше да питам ,сега ще трябва да търся друг електромотор.

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: чет фев 26, 2015 9:42 am
от todortv
shotik написа:
......реших да го сменя с монофазен 2.2 Кв. 1500 об/мин , шайба Ф150 мм ....

Проверих с друг ,български електромотор от едно време , 2.3 Кв ,но на 2840 об / мин ,шайба Ф 70 мм ,дори при спиране на 6 бара и включване,тръгва и върти стабилно.
........
Шайбата!

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: чет фев 26, 2015 7:00 pm
от lov
Правило № 1 при ремъчните предавки. Диаметъра на шайбата не трябва да превишава диаметъра на ротора на ел. двигателя. Не че не може да има изключения но на силови предавки това е правилото. Развъртането на компресора само ако е разтоварен. За това се слага обратен и разтоварващ клапан. И ако не ме лъже паметта максималните обороти на този компресор са около 1000 об./мин.

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: чет фев 26, 2015 7:07 pm
от shotik
lov написа:
Правило № 1 при ремъчните предавки. Диаметъра на шайбата не трябва да превишава диаметъра на ротора на ел. двигателя. Не че не може да има изключения но на силови предавки това е правилото. Развъртането на компресора само ако е разтоварен. За това се слага обратен и разтоварващ клапан. И ако не ме лъже паметта максималните обороти на този компресор са около 1000 об./мин.
Дадоха ми информация ,че по технически данни максимални обороти са 2200 об / мин,номинални 2000 об/мин.

Сега връщам този електромотор и го заменям с друг 3 кв,3000 об / мин , а шайбата ще е Ф 80 мм и ще работи на около 1800 об/мин .

Re: Замяна на трифазен с монофазен

Публикувано: чет фев 26, 2015 8:30 pm
от lov
Оборотите ги казах по памет даже мисля че номиналните бяха по малко, а и малко се шашкам бутален маслен компресор на 2000 оборота :?