Здравейте.
Допустимо ли е обединението на усилени и обикновени контакти в един токов кръг, при положение, че усилените контакти не са повече от три и условната мощност на токовия кръг не надвишава 4400W? Питането ми е понеже, по наредба, във всяко помещение трябва да има поне по един усилен контакт, но не повече от три контакта в токов кръг. По този начин токовите кръгове стават прекалено много.
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: чет мар 12, 2015 11:15 pm
от dyaneff
Не е редно, защото с какъв кабел ще захраниш НЕ силовия контакт, и с какъв предпазител ?
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: чет мар 12, 2015 11:34 pm
от dreams_hunter
dyaneff написа:Не е редно, защото с какъв кабел ще захраниш НЕ силовия контакт, и с какъв предпазител ?
Ами примерно 2,5mm и 16 А защита. Контактите да са шуко 16А. Просто условната мощност на три от контактите да е например 700W, а останалите контакти в кръга да са 160W
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 12:34 am
от hidrazin
Ами защо първо не си изясниш какво означава силов контакт?
Я покажи снимка на един силов контакт и на един обикновен контакт.

Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 8:09 am
от moimoimoi
и да не забравиш да ги маркираш,че току виж си включил някое зарядно за гсм в силов контакт.
тия определения "силов" и обикновен са условни, и се ползват от проектантите когато се изчислява инсталираната мощност в жилището,понеже има ограничения в които трябва да се вместят,примерно за партида за жилище-12 киловата.
представи си има в апартамента има 20 контакта и всеки е 16ампера/3600вата/ и то излиза че само за контактите трябва да се предвидят 72 киловата.
а колкото повече са токовите кръгове е по добре.
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 12:15 pm
от dreams_hunter
moimoimoi написа:и да не забравиш да ги маркираш,че току виж си включил някое зарядно за гсм в силов контакт.
тия определения "силов" и обикновен са условни, и се ползват от проектантите когато се изчислява инсталираната мощност в жилището...
Много сме остроумни тази сутрин!
Заглавието на темата е курсов проект, т.е. въпроса ми е свързан точно с проектирането на инсталация в работни помещения. Нищо няма да се изпълнява на практика. Питането ми е просто дали това обединение на "усилен" с обикновен контакт е допустимо според наредбата, БДС и т.н.
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 2:09 pm
от hidrazin
Аз пък зададох определен въпрос - да ми покажеш на картинка какво смяташ за силов (дето сега го редактира) и какво смяташ за усилен контакт?

Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 4:15 pm
от dreams_hunter
hidrazin написа:Аз пък зададох определен въпрос - да ми покажеш на картинка какво смяташ за силов (дето сега го редактира) и какво смяташ за усилен контакт?

Всъщност, за да съм коректен, наименованието на този контакт е "усилен", а не "силов". Затова редактирах първия си пост.
Както спомена moimoimoi, контактите се делят условно на овикновени и усилени. Просто усилените контакти се предполага, че ще захранват по-мощни потребители. За усилени се изберат такива, които да са с различен цвят или форма на капачките, от обикновените контакти. Препоръчително е обикновените контакти да бъдат с 10А номинален ток и излазът към тях да бъде осъщесвен с проводници, чието сечение да е 1,5mm.
Докато при усилените контакти, номиналния ток е 16А, и излазите към тях- с проводници 2,5mm. Но това са само препоръки, доколкото разбирам.
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 4:22 pm
от crez
Не съм електроинжинер, ама като ти чета постовете колега,

страх ме хваща ако ти трябва да ми смятащ електрото на жилището, не го приемай като обида,а като обикновенни разсъждение относно потенциала. Така и не отговори на Хидрата.
Re: Помощ за курсов проект
Публикувано: пет мар 13, 2015 4:30 pm
от FM STEREO
Усилени контакти. Към обикновен двоен контакт включвам проточно бойлерче 3kw и пералня,понякога и двата уреда се е случвало да работят за десетина минути и проблем с контакта досега не е имало. Къде ги видя тези обикновени контакти до 10А?