Страница 1 от 1

Ток на входа на монофазен честотен инвертор

Публикувано: съб мар 21, 2015 8:45 am
от tehribo
Здравейте,

Имаме спор с колегите.

Може ли с този уред да се измери с точност +-10% токът на входа на монофазен инвертор

http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 0%B8++KT55

"Монофазен" в смисъл, че захранването му е монофазно, а на изхода се захранва трифазен електродвигател.

Re: Ток на входа на монофазен честотен инвертор

Публикувано: съб мар 21, 2015 8:47 am
от Andri01
Да! Въпрос на точност обаче.

Re: Ток на входа на монофазен честотен инвертор

Публикувано: съб мар 21, 2015 9:18 am
от DMN
Аз не бих разчитал. Грешката може и да е много повече, ако уреда не е T-RMS и се измерват неактивни товари. И в случая грешката няма да е в плюс, а ще е в минус т.е. ще ти покаже по-малък ток от действителния. За пример ще ти дам измерване на тока на прахосмукачка с регулатор на мощността. Уред(амперклещи) с T-RMS отчита ток 4А, а амперклещи без T-RMS показват 3.1А. И това сме го дъвкали много пъти във форума :) .

Re: Ток на входа на монофазен честотен инвертор

Публикувано: съб мар 21, 2015 10:03 am
от pansim
С тези измервателни клещи може да мериш с достатъчна точност само активни товари, напр. нагреватели
За честотен инвертор - забрави! Ще ти покаже времето на Марс :)

Re: Ток на входа на монофазен честотен инвертор

Публикувано: съб мар 21, 2015 3:07 pm
от todortv
tehribo написа:
Може ли с този уред да се измери с точност +-10% токът на входа на монофазен инвертор
....
Да! :-D

Re: Ток на входа на монофазен честотен инвертор

Публикувано: съб мар 21, 2015 8:55 pm
от DMN
Май спора на автора на темата с колегите му се прехвърли и тук :-D .