Страница 1 от 11
Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 12:14 pm
от sir_kolew
Здравейте Тъй като това е бойлера при баба ми няма как да извикаме майстор и каза че е спрял преди два дни Като го отворих вътре видях че две от жиците са се откачили няма нагаряно или нещо друго но просто не съм толкова да разбирам от къде са излезнали може да ударите едно рамо за правилното свързване копчето което е вътре не играе за степените на бойлера той е отвън пак така с въртене и степени кабелите скоро са сменени със силиконови просто е излезнала от някъде синята и другата жичка Мерси
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 12:41 pm
от al4o
Така като гледам този белия трябва да е нула.А синия играе някакво зануляване .Премери си ги и после трябва да отидат на нагревателя.После виж да не си офазил към корпус
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 12:44 pm
от nv952

Мое предположение-това дето е в червеното кръгче.
А тая купчина желязо от кой век е

пп бойлера ти (на баба ти) май не е занулен/заземен

синият проводник

...сега го видях.
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 12:50 pm
от sir_kolew
да синия знам че играе зануляване но мисля че самия апартамент не е заземен като цяло и из цялата къща бие ток но това чакам да дойде майстор скоро да видим от какво ще е казаха ми два варианта Слаби кабели от таблото централното до това което е на апартамента и че таблото централното не е заземено
Иначе сега синия и големия кабел на едно във черното ли ги вкарвам
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 12:52 pm
от nv952
sir_kolew написа:Иначе сега синия и големия кабел на едно във черното ли ги вкарвам
НЕ
Ся ще изчакаш още няколко мнения!
Недей бърза.
пп .За всеки случай-Ако имаш фазомер провери дали този проводник дето е откачен да не би да е "фаза" че ще стане ...

Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 1:03 pm
от sir_kolew
ако е фаза трябва да светне фазомера нали
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 1:06 pm
от al4o
Да
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 1:06 pm
от nv952
Да
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 1:09 pm
от chapara
Ако другия кабел е фаза (провери с фазомера), то тогава синия и белия са горе на нагревателя, ама го захвани надеждно за да не се откачват и при монтажа работи при свалени бушони

Дозатегни, притегни наново всички връзки.
Re: Спешно питане за бойлер
Публикувано: пон мар 30, 2015 1:11 pm
от chapara
Неоткачения кабел май ми се вижда че някой го е белязал с червен фулмастер и би трябвало да е фазата, но пак провери!