Страница 1 от 1
Избор на електромер
Публикувано: съб юни 06, 2015 9:41 pm
от lordged
Здравейте, надявам се да не е изключително глупав въпроса ми, или пък
ако е прекалено глупав да ме разберете и помогнете с правилната информация.
на промишлен обект трябва да се монтира електромер.
максималната мощност е 500 kw/h
с какви параметри трябва да бъде един електромер за да може да измерва правилно тока и да не изгори ?
ако ми намятате линкове към такива електромери ще съм ви благодарен.
интересувам се от едднотаривен или три тарифен електромер за макс. мощност 500 kw/h
прегледах целия интернет, но не мога да се ориентирам.
Предварително Благодаря !
Re: Избор на електромер
Публикувано: съб юни 06, 2015 9:52 pm
от pipilica
Е що ти ще си купуваш електромера тва е работа на енергото, освен това за тая мощност ще ти трябват токови трансформатори.
Re: Избор на електромер
Публикувано: съб юни 06, 2015 10:29 pm
от moimoimoi
трябва ти 5 амперов електромер с три токови трансформатора 1000/5
препоръчително е да е статичен/електронен/ електромера
примерно този
http://elektrobaza.com/home/154713-Trif ... MT173.html
и токов трансформатор 3 броя
https://vikiwat.com/tokov-transformator-1000-5a.html
Re: Избор на електромер
Публикувано: съб юни 06, 2015 10:38 pm
от lordged
pipilica написа:Е що ти ще си купуваш електромера тва е работа на енергото, освен това за тая мощност ще ти трябват токови трансформатори.
Защото трябва да бъде контролен, или по скоро след този на чез има няколко обекта, чиято консумация трябва да бъде правилно разпределена.
Поздрави,
Re: Избор на електромер
Публикувано: съб юни 06, 2015 10:50 pm
от lordged
moimoimoi написа:трябва ти 5 амперов електромер с три токови трансформатора 1000/5
препоръчително е да е статичен/електронен/ електромера
примерно този http://elektrobaza.com/home/154713-Trif ... MT173.html
и токов трансформатор 3 броя https://vikiwat.com/tokov-transformator-1000-5a.html
Благодаря !
Re: Избор на електромер
Публикувано: съб юни 06, 2015 11:08 pm
от Dzver
ако не знаеш как да го свържеш недей да се пробваш, че остане ли отворен токовия трансформатор и прави БУМ
Re: Избор на електромер
Публикувано: нед окт 04, 2015 3:01 pm
от hakama
Искам да инсталирам електромер+час-к, за една стая.
Тези старите гледам се намират по 10-20лв, две тарифи, дали ще мерят що-годе точно?
Часовник мисля имам.
Re: Избор на електромер
Публикувано: нед окт 04, 2015 9:33 pm
от kuger
hakama написа:Искам да инсталирам електромер+час-к, за една стая.
Тези старите гледам се намират по 10-20лв, две тарифи, дали ще мерят що-годе точно?
Часовник мисля имам.
Колко е точен зависи от това дали е изправен, а класа на точност го пише на табелата му.
Но, възниква един малък проблем, как да накараш часовниците /тоя при теб и основния/ да показват едно и също време.
Имам един 10/40А, дето ги подменяха на времето. Да взема да ти го подаря? Не ми е нужен.
Re: Избор на електромер
Публикувано: чет окт 08, 2015 2:46 pm
от solar_entusiast
Ако не ти трябва да отчиташ дневна и нощна тарифа отделно.
Има електромери с размер на предпазител и се монтират директно в таблото на DIN шина.