Страница 1 от 2

Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 11:38 am
от vaniosl
Здравейте,инсталацията в нас е от стария тип.Вървят само два едножилни проводника фаза и нула със сечение 3,2.Понеже ще разширяваме кухнята за да стане кухня и трапезария в едно,както и ще ремонтираме банята си мислех дали може да се направи истинско заземяване за тези две помещения?Ако се набие кол със шина и да се вкара отвън трети кабел преди ремонта нещата ще се получат ли?Иска ми се да сложа в тези две помещения дефектнотокова защита.В другите две стаи не ми се кърти за да слагам и там трети кабел,но поне в кухнята трапезарията и банята смятам,че ще е добре да се направи.Все пак там се използва главно най-много ток.В другите две стаи има включен по един климатик така,че май ще го прежалим за сега без заземяване.Та нещата ще се получат ли по този начин?

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 12:14 pm
от Junak
Набий си кол, може и два, и ги свържи директно в таблото към нулевата шина. И без ДТЗ-та още сме живи. Иначе може и ДТЗ, но бая работа и къртене те чака.
И не забравяй да намериш някой, който да ти "измери" коловете. Не повече от 30 ома :)

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 12:24 pm
от moimoimoi
щом ще набиваш кол предполага се че живееш в къща
само че за земно не е достатъчно да се забие един кол,а се забива толкова кола докато се постигне нужното съпротивление

това земно трябва да се доведо до ел.таблото
щом ще слагаш дтз-та най вероятно е нужно да се смени и таблото с по голямо

и какъв е този кабел 3.2? такъв стандарт няма,има 1.5-2.5-4-6....

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 1:31 pm
от fikata
И не забравяй да намериш някой, който да ти "измери" коловете. Не повече от 30 ома :)
30 ома ?!?! :?

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 3:14 pm
от dobcho_vn
Тая дето я мислиш не става така.
Правят се конкретни сметки за конкретен обект с какво количество колове да се постигнат нужните 10 ома.
После идва и само изграждане, което не е по-лесно-нужно е връзките да са надеждни, трябва да се премери съпротивлението и т.н..

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 3:40 pm
от toolegittoquit
moimoimoi написа:
и какъв е този кабел 3.2? такъв стандарт няма,има 1.5-2.5-4-6....
Ф3.2mm = S 2.5mm2
dobcho_vn написа:
Тая дето я мислиш не става така.Правят се конкретни сметки за конкретен обект с какво количество колове да се постигнат нужните 10 ома.После идва и само изграждане, което не е по-лесно-нужно е връзките да са надеждни, трябва да се премери съпротивлението и т.н..
Прав си, приятелю. Не е просто да се забият 2 кола. Отделно съпротивлението към земя се влияе и от влажността. Обаче свързано като повторен заземител, най-много да не работи и да не прави нищо. Пак си има Земя от 0-лата на трафото.
vaniosl написа:
мислех дали може да се направи истинско заземяване
Ако си преосмислиш приоритетите, приятелю, има и контакти с вградена ДТЗ, ако ти трябват за няколко консуматора само, но са скъпички. Иначе и в трафото си има "истинско" заземяване, твоето ще е повторител. Няма лошо. Щом ти се занимава и искаш да вдигнеш нивото на безопасност. Обаче за да не се заблуждаваш, че е направено нещо, а то всъщност да не пази, защото и ДТЗ и заземяването разчитат на ниско омна връзка със Земята, трябва да се изгради професионално и да се правят измервания. Не е да се забучи една арматура в земята, да се набие с чук и да се каже - готово, има заземяване!

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 3:52 pm
от Junak
fikata написа:
И не забравяй да намериш някой, който да ти "измери" коловете. Не повече от 30 ома :)
30 ома ?!?! :?
Повторен заземител. Не е работен, а защитен.

Наредба № 16-116/2008г.Д.В. бр. 26/07.03.2008г. и Наредба № 3 /2004 г.(Д.В. бр.90 от 13.10.2004г.), а метод за контрол се ползва БДС 14308

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 5:47 pm
от miroton
И аз ще си правя подобно,я кажете това земно точно как се измерва.

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 6:02 pm
от Junak
Търсиш познат от електролаборатория или Орган за контрол вид С. Мери се за няколко минути.

Re: Заземяване на част от къща

Публикувано: нед юни 21, 2015 8:38 pm
от moimoimoi
за няколко минути ама взимат 70-80 лева
по добре това земно дето си го запланувал го обедини с нулата в таблото и след това с трижилен кабел до консуматорите