Страница 1 от 3
Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 2:57 pm
от ikonoma
Здравейте,
сложили са ми 6 А предпазител преди електромера в гаража. След него има 63 А. В самия гараж 32 А. Както виждате пълна анархия. Искам да сложа 32 А за централен, а в гаража вече си го смених на 25 А. Обаче централния няма как да го сменя, понеже всички предпазители на целия блок са свързани с обща шина и захранени. Т.е. кабела е общ и трябва тока да се спре от някъде. Ако не беше това до сега щях да съм забравил случая. Предполагам, че трябва да викам ЧЕЗ? Някой сблъсквал ли се е с това? Всякакви идеи са ползвотворни.
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 2:59 pm
от dyaneff
Гаражът на отделна партида ли е ?
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 3:49 pm
от ikonoma
Да, със собствен електромер.
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 4:18 pm
от fikata
Предпазителят преди електромера е съобразен с заявената проектна мощност на гаража и трябва да е защитен от достъп за смяна от клиента
Това е свързано със стойността на таксата за присъединяване към мрежата.Нормална практика от инвеститора,заявявайки по малка мощност да икономиса от таксата. 6А са достатъчни за гараж,чиято инсталирана мощност е общо осветление, един контакт за подвижна лампа или за включване на зарядно или преносим ел.инструмент плюс даже за гаражна врата с електрозадвижване.
Смяната на предпазителя с по голям трябва да се съгласува с ЕРП, т.е още пари за съгласуването.
Но нелегално този предпазител може да се смени
1. главното табло сигурно има главен прекъсвач /автоматичен предпазител прекъсвач/
2. подмяната на предпазителя може да извърши и под напрежение от печен електротехник /авариен електротехник,или инспектор от района срещу бецален на ръка и после да не вижда,че предпазителя е сменен с по голям/.
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 4:32 pm
от FM STEREO
При 6А,като включи по як електрожен и предпазителя ще падне

Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 4:35 pm
от hidrazin
То хубаво ама дали някое ЕРП има по-малка заявена мощност от 6kW ?
Пък щом гаража си е на отделен електромер означава отделна партида.
Ама знам ли кой какво е сътворил... Башона ще му сменят, ами кабела кой ще смени?

Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 4:52 pm
от fikata
FM STEREO
Нали правиш разлика между помещение за гараж ок. 30 м2 в жилищен блок и гаражна железарска работилница ?
чл. 1661. (1) Сечението на тоководещите жила на проводниците и кабелите за електрическите инсталации се приема не по-малко от сеченията в табл. 69.
1. Радиални захранващи линии към апартаментни табла мед 6 мм2 ал.10мм2
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 5:36 pm
от krasi92
Това с печения техник сигурно се е получило като не е внимавал и се е опекъл.Човека пише че са на общ гребен и ваденето на един предпазител под напрежение не е особенно препоръчително защото може да се получи опечен електротехник.Предполагам отговор на въпроса с малкият предпазител трябва да го реши човека който е продал гаража на клиента и му е дал някаква гаранция за продадената стока
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 6:36 pm
от FM STEREO
fikata написа:FM STEREO
Нали правиш разлика между помещение за гараж ок. 30 м2 в жилищен блок и гаражна железарска работилница ? 
чл. 1661. (1) Сечението на тоководещите жила на проводниците и кабелите за електрическите инсталации се приема не по-малко от сеченията в табл. 69.
1. Радиални захранващи линии към апартаментни табла мед 6 мм2 ал.10мм2
Да така е.
Re: Смяна на централен предпазител
Публикувано: пет юни 26, 2015 7:43 pm
от valentino76bs
FM STEREO написа:При 6А,като включи по як електрожен и предпазителя ще падне 
Охоо електрожен и малък шлайф да пусне пак ще падне!