Страница 1 от 1
Мултифункционална фурна и ДТЗ
Публикувано: нед май 20, 2007 9:47 am
от любител
Колеги, знаете ли дали мултифункционална фурна може да генерира хармоници причиняващи сработване на ДТЗ.
Публикувано: нед май 20, 2007 10:13 am
от estrogen
Да възможно е варианти : със каква мощност е фурната ( печката ) , само
печката ли е вързана на ДТЗ . Токът на утечка винаги е максимум 30 mA. Предлагат се и ДТЗ за 500 mA и 300 mA, но те НЕ са за защита на хората от токов удар, а се използват за намаляване риска от пожар и обикновено се свързват към главния предпазител.
Тук във форума има доста обширна тема , можеш да погледнеш и
Тук
Публикувано: нед май 20, 2007 10:34 am
от любител
Въпросът ми е свързан с това, че правя ремонт и промяна в ел. инсталацията та се зачудих дали мога са си спестя 1 от кръговете и да вържа печката заедно с бойлера на 1 ДТЗ.
Другата информация съм я изчел и с твоя отговор приключвам с чуденката и пускам отделен кръг за печката на който ще вържа и контактите за микровълнова, аспиратор, локално лум. осветление и др. подобни около работния плот на кухнята.
За бойлера отделено и така известна сума и работа повече.

Публикувано: нед май 20, 2007 11:14 am
от PCL82
Бойлерът задължително на самостоятелен кръг. Печката по новите правилници също се слага на отделен кръг защото е стационарен консуматор и се защитава с по мощен предпазител. Контактите на работната площ се слагат също на отделен кръг и тъйкато уредите включвани в тях са най-често повреждащите се е добре предпазителят им да е 16А.
Публикувано: нед май 20, 2007 11:57 am
от estrogen
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf
Това дава отговор на всички въпроси . По-добро обяснение няма кой да ти даде .
Публикувано: нед май 20, 2007 6:52 pm
от Palawnik
Когато поставяте ДЗТ трябва да се съобразите и със следното:
1. ДЗТ които масово се продават има ток на сработване 15-30 mA.
2. Според производителите на бойлери тока на утечка е 5 mA, но рядко пада под 7-10 mA.
3. Мостовите кабели тип ПВВМ дават утечка около 7mA за 10 м. Ако е кован с пирони преди да се направи замазката може да стигне и до 10mA.
И сега какво се получава:
два ел.уреда х 6mA + 5mA за кабела = 17 mA и вече сте в зоната на сработване!!!!!
Поради горните причини винаги препоръчвам когато ще се слага ДЗТ:
1.Да се работи с кабел СВТ, ако ще е мостовак в никакъв случай да не се кове с пирони.
2. За стационарните уреди печка, съдомиялна, хладилник, микровълнова, бойлер, ел. радиатор, акумулираща печка по възможност да се слагат на отделни токови кръгове.
3. На група консуматори да се слага 100mA ДЗТ или 30mA, НО да има индекс SI (тези са по-скъпи, но тока на сработване е 28-30mA)
Успех на всички
Публикувано: нед май 20, 2007 7:22 pm
от любител
Дотук добре, спазил съм препоръките.
Правя ремонта на етапи, не знам кога ще къртя и към гл. табло та засега слагам временно табло външен монтаж пред стаята в която тече всичко докато стигна в коридора. Там не е проблем и да поработи така доста тъй като са съсредоточени връзките към основните потребители.
Ползвам мостов кабел, но през гофре и няма опасност от утечка в стената. Засега компромисно съм свързал и пералня към кръга на осветлението (логиката ми е товар 16 А и работи само на нощен режим вечер когато не работи осветлението та откъм макс. товар решението е разумно), но това е временен вариант докато пусна допълнителните кабели към апартаментното табло. Разбира се там слагам ДТЗ клас А.
Сега се сетих за още един въпрос подобен на първия ми за фурната.
Ако си сменя бойлера с такъв с електронно управление той вече няма ли за иска ДТЗ клас А.
Не знам с какво му се захранва електр. схеми, но сигурно си има изправител и от там да се генерират въпросните хармоници.