Страница 1 от 2
ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 3:55 pm
от Морозов
Здравейте,един въпрос към знаещите

През корпусите на ел,скара ,микровълнова,раховец,2-та хладилника бие ток.ТОВА СЕ СЛУЧВА на всички контакти в къщата,та дори и в съседния фризиорски салон.Салона и къщата са на отделни електромери но в едно улично табло

Някакви идей,предварително БЛАГОДАРЯ

Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 4:15 pm
от joro39
нулата
Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 4:32 pm
от Морозов
0-та,но от уличното табло ли

Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 4:36 pm
от ivanovbg
Вероятно. Фазомер имаш ли? Премери!
По добре викни от енергото да си го оправят. Техен е проблема!
Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 4:58 pm
от DMN
Да не са ти разменили някъде фазата и нулата? С фазомера проверяваш дали свети на занулителните пластини на контактите. Само когато работят изброените уреди ли бие ток по тях или постоянно?
Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 5:01 pm
от Морозов
Точно на фазомера показва,иначе на допир бие леко

Само когато работят бие
Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 5:03 pm
от toolegittoquit
Занулени ли са контактите? Нормално е от уреди с метален корпус да може и да поплесва ток, ако не са занулени. Ако са занулени, значи имаш сериозен проблем с връзките по нулата. Отиваш първо в главното табло, след като имаш проблем навсякъде. Другото е, че в новите табла, ако си по на село, има повторен заземител и нулата е вързана към него именно за да се избягват такива неща.
Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 5:04 pm
от moimoimoi
a занулени ли са контактите?
Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 5:07 pm
от Морозов
Там съм, на село и таблата са на улицата но, има бломба на върешната врата и навътре не се вижда нищо,тея на фризиорскиа салон са занолени но,и там е същото

Re: ЕЛЕКТРО-МИСТЕРИЯ
Публикувано: съб окт 10, 2015 5:19 pm
от toolegittoquit
Морозов написа:Там съм, на село и таблата са на улицата но, има бломба на върешната врата и навътре не се вижда нищо,тея на фризиорскиа салон са занолени но,и там е същото 
Сигурен ли си, че са занулени и нямаш проблеми по кабелите? Ако имаш табло на улицата, повторен заземител - невъзможно е да се получи това, ако всичко функционира правилно. Провери си инсталацията след електромера. Спираш тока, мериш, преглеждаш. Не е нормално. Погледни и в таблото през плексигласа(ако ти е прозрачна вътрешната врата) дали всичко ти се струва наред. Викай ЕРП спешно, ако смяташ че проблемът ти е там. Това не е мистерия, това е опасност, която ти застрашава живота.