Страница 1 от 3
Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 12:23 am
от neireich9999
Бойлера ще се топли предимно от котел и от слънчеви панели и примерно градусите на водата паднат под 40 да може да се затопли чрез ел.нагревателите.бойлера е 7 kw sunsystem (300 или 400 л. ще излъжа) и се захранва с 3 фази и земя към корпус. ще се използва в голяма къща която ще се дава под наем.
постарах се 1 към 1 да нарисувам всичко.
Надявам се да се разбере..
Прикачен файл:
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 1:25 am
от emil679
Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки ?
Да ,намирам грешки.
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 6:35 am
от moimoimoi
къде е юпс-а на помпата
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 8:39 am
от 1115
neireich9999 написа:Бойлера ще се топли предимно от котел и от слънчеви панели и примерно градусите на водата паднат под 40 да може да се затопли чрез ел.нагревателите.бойлера е 7 kw sunsystem (300 или 400 л. ще излъжа) и се захранва с 3 фази и земя към корпус. ще се използва в голяма къща която ще се дава под наем.
постарах се 1 към 1 да нарисувам всичко.
Надявам се да се разбере.
Къде е смисъла на предпазители 40А последователно с предпазители 32А ?
Предпазител 10А за управляващата верига на контактор? Малко е множко, а и не се прави така.
Слагаш един главен прекъсвач отвън на тъблото. Трифазен автоматичен предпазител за нагревателите + 1 монофазен 10А за помпата, оперативните вериги и осветителното тяло.
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 9:11 am
от 1115
Дублирано....за триене.
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 10:44 am
от valentino76bs
Един въпрос тъй като т.з. ти е в опер. верига ако ти залепне контактора какво ще се случи

?
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 1:55 pm
от fox_vt
Ще избие възвратния клапан.
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 3:43 pm
от ky-kyy
neireich9999 написа:Бойлера ще се топли предимно от котел и от слънчеви панели и примерно градусите на водата паднат под 40 да може да се затопли чрез ел.нагревателите.бойлера е 7 kw sunsystem (300 или 400 л. ще излъжа) и се захранва с 3 фази и земя към корпус. ще се използва в голяма къща която ще се дава под наем.
постарах се 1 към 1 да нарисувам всичко.
Надявам се да се разбере..Прикачен файл:
Untitled1.jpg
Вярно, че форумът се казва "Направи сам", но все пак не е - "Убий се сам". Без да изпадам в подробности, още като погледнах картинката, която си начертал, ми стана ясно, че електротехниката е непозната за теб. Просто си плати, на правоспособен ел.техник, да ти свърже, както повелява науката бойлера и си се къпи дълги години.
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 5:26 pm
от moimoimoi
ky-kyy написа:
Вярно, че форумът се казва "Направи сам", но все пак не е - "Убий се сам". Без да изпадам в подробности, още като погледнах картинката, която си начертал, ми стана ясно, че електротехниката е непозната за теб. Просто си плати, на правоспособен ел.техник, да ти свърже, както повелява науката бойлера и си се къпи дълги години.
опита се да помогнеш ли ?

без да изпадам в подробности, накратко не ти се получава
Re: Помощ! Управление бойлер.Намирате ли грешки?
Публикувано: вт ное 10, 2015 6:52 pm
от fox_vt
Както каза колегата 1115 предпазителите са излишно много,не е опасно просто е излишно.Въпросът обаче със термозащитата не е за подценяване.В случая тя ще пази единствено ако залепне терморегулатора но не и ако залепне контактора (досега не съм видял залепнал контактор ама знае ли човек)Обаче тук имаш трифазна верига и за мен има само два варианта за надежна защита.Първия е да се сложи термозащитата на общата точка на нагревателите преди нулата,трябва обаче да е съобразена със ампеража.Второто и по скъпо втори контактор който се управлява от термозащитата и е постоянно включен.