Страница 1 от 1

Проблем с UPS

Публикувано: чет ное 12, 2015 8:26 pm
от TiratroN
Здравейте.
Днес реших да пробвам един UPS как работи . Вади си напрежението, държи си времето, обаче като стане 10 V батерията , УПС-а се изключва и при "идване" на тока нищо не се случва. Ако го изключа от копчето и после го включа, всичко е наред - тръгва си.
Иначе докато работи на батерия и включа щепсела в контакта , релетата прещракват и си минава на мрежово захранване съвсем нормално.
Не знам на какво може да се дължи.
UPS- a е от тия дребните със 7 Ah акумулатори, дето държат десетина минути. Копчето за включване има две устойчиви състояния - включено и изключено.Някакъв стар модел е , не е нов.
Видимо всичко му е наред.

Re: Проблем с UPS

Публикувано: чет ное 12, 2015 9:18 pm
от jordanvass
Някои модели са така.

Re: Проблем с UPS

Публикувано: чет ное 12, 2015 10:03 pm
от shadow__01
И моя веднъж направи този номер. Не искаше да се включва след възстановяване на напрежението. Мисля, че е някаква защита когато напрежението на акумулаторът падне под 10V. След малко зареждане се включи нормално.

Re: Проблем с UPS

Публикувано: пет ное 13, 2015 8:12 am
от TiratroN
Какво значи "след малко зареждане" ?
Оставям го в тока включен,но той не зарежда нищо. Иска от копчето да се спре и да се пусне отново и тогава тръгва. Може би наистина е от моделите дето така си правят.

Re: Проблем с UPS

Публикувано: пет ное 13, 2015 11:10 am
от jordanvass
А докато те чака да му натиснеш копчето, поне зарежда ли акумулатора или хептен нищо не прави? Щото ако го зарежда, това, че не включва сам, не е болка за умиране. Така или иначе и да включваше, компът ти също няма да тръгне сам, все ще иска ръка да пипне.

Re: Проблем с UPS

Публикувано: пет ное 13, 2015 12:21 pm
от hidrazin
jordanvass написа:
... компът ти също няма да тръгне сам, все ще иска ръка да пипне.
За това може да поспорим. :-D
:partyman:

Re: Проблем с UPS

Публикувано: пет ное 13, 2015 2:04 pm
от jordanvass
Не, няма място за спор. Разбира се, че от биоса всеки може да си избере как да се държи компът след възстановяване на захранването. Имах предвид, че лично за мене е далече по-разумно компът да не тръгва веднага. Доста съображения имам за това - преходни процеси - токът често веднага след пускането пак спира, докато отстранят надеждно аварията, понякога напрежението рязко се различава от номиналното, а и предпочитам да наблюдавам уиндоуса как ще подхване след аварийното спиране и дали няма да има щети. Затова ми се струва, че за домашен комп, който не участва в някакви автоматични процеси, е по-разумно да остане спрял. Това имах предвид и смятам, че повечето хора мислят като мен.

Re: Проблем с UPS

Публикувано: пет ное 13, 2015 2:25 pm
от hidrazin
Не всеки! Обикновено тази опция в BIOS я имат само "марковите" компоти.
Поне в дъната до преди няколко години беше така.
А и човека не е писал за какво използва компота.
Единия ми компот - този с кепчъра за видеонаблюдението е така настроен.
Ся няма да хода до вилата при всяко спиране на тока или да му правя rempte. :-D
Иначе за домашен комп съм напълно съгласен.
:partyman:

Re: Проблем с UPS

Публикувано: пет ное 13, 2015 3:22 pm
от 1115
Е те много компютри имат опцията After Power Failure - Last State.
:shock: