Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 7:55 pm
от petyo.tsanov
Здравейте, имам следния проблем. Свързах нов контакт от таблото и когато вкл. нещо в него пада деф. токовата. смених фазата в друг бушон пак същото? Кабела е мостов с 3 проводника F,Pe,N . Проверих контакта, сменях земята и нулата, но резултат няма всеки път пада, като вкл. зеге на другите контакти всичко е вързано по същия начин и там няма проблем? дайте съвет. мерси.

Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 8:13 pm
от shadow__01
Ако всичко е направено както трябва не би трябвало да пада. Или има мост в контакта или пак да объркани проводниците. Провери си пак работата. Ние няма как да знаем какви си ги вършил.
Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 8:14 pm
от krasi92
Размени контакта щом точно този прави проблем с някой дето не прави проблем и ако продължи да пада търси погрешно свързване като най вероятно е и нулата и защитният проводник да са вързани от едно и също място.
Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 8:31 pm
от moimoimoi
възможно е да са объркали връзките в разклонителната кутия.
примерно да са пуснали вместо нула второ заземление
тогава винаги ще пада дтз-то
пробвай сленото:
първо бележи кой проводник ти е фазата на контакта,после изключи дтз-то и с мултицет премери на контакта дали има връзка между земното и нулата, ако има връзка то почти е сигурно че имаш две заземления до контакта
Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 8:48 pm
от petyo.tsanov
moimoimoi написа:възможно е да са объркали връзките в разклонителната кутия.
примерно да са пуснали вместо нула второ заземление
тогава винаги ще пада дтз-то
пробвай сленото:
първо бележи кой проводник ти е фазата на контакта,после изключи дтз-то и с мултицет премери на контакта дали има връзка между земното и нулата, ако има връзка то почти е сигурно че имаш две заземления до контакта
Мен това ме самнява защото вързах само фаза и нула и пак пада деф-а, пробвах фаза и уж този който е земя и пак нищо? Но ако е направрно така не би ли трябвало и другите контакти да правят същата мизерия./под контакти визорам прокараните стари кабели от строителя самия контакт нищо му няма ток е тестван и рсботи и няма мост между нула и земя)

Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 8:52 pm
от moimoimoi
може само този така да е вързан, а може в някой друг контакт да имаш фаза с две нули
това лесно може да се провери с пробна лампа като се захрани от фаза и земно,ако пада дтз-то значи е наред ако не изключва значи до контакта има две нули+фаза
първо трябва да се установи кои контакти са захранени през тази дтз
Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 9:05 pm
от petyo.tsanov
moimoimoi написа:може само този така да е вързан, а може в някой друг контакт да имаш фаза с две нули
това лесно може да се провери с пробна лампа като се захрани от фаза и земно,ако пада дтз-то значи е наред ако не изключва значи до контакта има две нули+фаза
първо трябва да се установи кои контакти са захранени през тази дтз
този контакт аз съм го връзвал сам на таблото директно за бушона и клемите за нула и земя.
това което казваш го пробвах и като оставя само фаза и земя пак пада, като остава фаза и нула пак пада деф токовата, все едно имам фаза и деве земи без нула?
до колкото виждам на таблото всичките контакти поставени от строителя са вързани на деф токовата
Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 9:18 pm
от moimoimoi
през деф.токовата защита трябва да преминава и фазата и нулата а земното се връзва на заземинелната шина
също така не може да кръстосваш вход и изход на деф.токовата защита
Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 9:31 pm
от petyo.tsanov
moimoimoi написа:през деф.токовата защита трябва да преминава и фазата и нулата а земното се връзва на заземинелната шина
също така не може да кръстосваш вход и изход на деф.токовата защита
това можеш ли да ми го обясниш малко по подробно че не ми стана ясно къде бъркам?
земното съм вързал на заземителната шина? фазата за предпазителя/бушона а нулата за шината на която са вързани другите сини кабели/ 0 /? не трябва ли връзките с деф токовта вече да са направени с шината?
какво имаш предвид да кръстосвам вход и изход на деф токовата?

Re: Проблем с нов контакт и дефектотоковата защита.
Публикувано: пон дек 07, 2015 9:35 pm
от KingLin
Виж дали нямаш две нулеви шини за консуматорите - една от нулата преди ДТЗ и една след ДТЗ. Ако взимаш фаза след ДТЗ нулата също трябва да е след нея. Просто трябва да проследиш кабелите в таблото.