При липса на данни за тока на утечка на електропотребителите
според Наредба 3
се приема 0.4 mA на 1 А работен ток.
При недобро полагане на електрическата инсталация (механични
наранявания на изолацията на проводниците и др.) също възникват
токове на утечка. Когато при недобре изпълнена електрическа
инсталация много токови кръгове се защитават от една
дефектнотокова защита може да възникне същият проблем, като
горния – токовете на утечка се сумират и могат да доведат до чести
случайни изключвания.
Пример: изпълнение на инсталацията с мостов проводник положен
директно под мазилката, механични наранявания на изолацията при
полагането, една дефектнотокова защита 30mA на входа на таблотo
при голям брой изходящи токови кръгове
Решението
Намаляване броя на токовите кръгове, защитени от една
дефектнотокова защита
Препоръка:
по принцип линии, защитени с дефектнотокова защита да не се
изпълняват с мостов проводник
http://www.filkab.com/files/category_fi ... 799_bg.pdf