Страница 1 от 2
Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: съб яну 30, 2016 8:43 pm
от kaanev
Здравейте колеги.
Наех се дя направя ел инсталацията на един обект.
По проект има луминисцентно осветление.В обяснителната записка е уточнено ,че аварийното осветление е изпълнено заедно с работното,като при прекъсване на захранването остава да свети една пура от тялото.Проблема е ,че аз не съм срещал такива тела,а собственика държи да остане по проект.Търсенето в гугъл също остана без резултат.Единствено на Шнайдер открих модул за добавяне(батерия и инвертор),но в количествената сметка са упоменати като отделни тела.
Ако някой има представа дали има такива ЛОТ ,ще бъда благодарен за помоща.
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: съб яну 30, 2016 9:06 pm
от krasi92
Има такива тела 60 на 60 сантиметра мисля че тези които съм виждал са някакви гръцки.
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: съб яну 30, 2016 9:57 pm
от GalinBelos
Я дай някакъв линк към такова тяло . И аз не съм виждал такива . Ще полезно за всички .
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: съб яну 30, 2016 10:03 pm
от krasi92
В момента не се сещам но ще проверя и ще пиша.Или бяха олимпиа или петридис
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: нед яну 31, 2016 10:07 am
от drastar
kaanev написа:В обяснителната записка е уточнено ,че аварийното осветление е изпълнено заедно с работното,като при прекъсване на захранването остава да свети една пура от тялото..
...........но в количествената сметка са упоменати като отделни тела.
Това са две различни неща, уточнете с проектанта какво точно иска, защото "
аварийното осветление е изпълнено заедно с работното,като при прекъсване на захранването остава да свети една пура от тялото." и аз го разбирам, като едно тяло с добавен към едната пура, модул за аварийно. Сега, дали ще намериш готов ЛОТ или ще добавиш модула, цената ще е еднаква. Не забравяй, че за тези модули трябва директно захранване от предпазителя или преди ключа, реле, контактор.... за осветлението.
Ако е за две различни тела, има много, ето ти на шнайдер
http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: нед яну 31, 2016 10:54 am
от sts
Колега kaanev поискайте инвеститора да направи тристранна среща/Инвеститор,Вие и Проектант/. Проектантът да уточни решението си и да предпише кой ЛОТ Вие да монтирате в обекта.
Вие нямате право да преработвате съоражения придружени с декларация за съоветствие защото нарушавате гаранционните условия на производителя на изделието.
За аварийно осветление се изтегля отделна линия за захранване на осветителите.
Вие нищо не казахте за обекта на който ще правите монтаж.
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: нед яну 31, 2016 11:06 am
от krasi92
Точно тази една пура е на отделно захранване и работи само когато спре тока централно за да могат хората да напуснат помещенията. При добри акумулатори работи може би над 1 час като има вариянт с 3,6 и 4,8 волтови акумулатори.Ако си спестиш допълнителната линия за да захраниш аварииното то ще сработва всеки път когато изгасиш осветлението.
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: нед яну 31, 2016 1:32 pm
от fikata
Правете разлика между работно, дежурно и аварийно осветление.
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: нед яну 31, 2016 1:49 pm
от kaanev
Благодаря на всички за отговорите.
Обекта е ресторант с хотелска част.Ще се опитам да се свържа с проектанта, макар проекта да е от 2008г.
Телата ще се монтират на окачен таван и претполагам ще са точно такива т.е 60/60
Еднолинейната схема на таблото не е много ясна,но ще го направя както трябва ,стига да знам вариянта.
А в обяснителната записка е записано така:
"Аварийното осветление ще се изпълни с осветители със схема за аварийно свързване.При прекъсване на напрежението в инсталацията,автоматично се запалва една от тръбите на осветителя от никелкадмиева батерия чрез електронен инвертор.С тези осветители постигаме:работно осветление при нормално мрежово напрежение иаварийно осветление при авария с автономност един час".
И аз не искам да модифицирам лампите ,макар да не е проблем.
Re: Работно и аварийно осветление в едно ЛОТ?
Публикувано: нед яну 31, 2016 6:07 pm
от todortv
Филкаб предлагат такива тела.
Преди 2 години монтирахме такива 2Х58W.
До лампата 3 жици.