Страница 1 от 4
Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 4:03 pm
от siderovbg
Проблемът се оказа следният - фурната е трифазна, и не може да достигне необходимата температура. Мислехме, че е от тока, но при замерванията на входа преди таблото за мерене отчетите са 237 В между фазите и нулата. В ГРТ пак толкова. При пиково натоварване от порядъка на 60 киловата пада на фазите и нулата е около 4-5 волта или 233-234 волта отчет на мултицета. Разкачихме я и я закарахме на друг наш обект и я закачихме там към инсталацията. Там си загря нормално .... Отчетите на фазата и нулата там бяха 239 - 240 волта.... После пак обратно и пак нищо.................. Ако ви се е случвало моля за помощ!
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 4:06 pm
от moimoimoi
на двете места един и същ човек ли я свързва?
а тока на всяка фаза защо не измерихте?
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 4:26 pm
от Hoвoceлckи
А между фазите какво е напрежението?
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 4:29 pm
от moimoimoi
както мерите само между фаза и нула няма да се учудя ако 1 или 2 фази ви липсват
затова измерете напрежението между фазите или тока
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 5:50 pm
от evil
Най-вероятно липсва фаза . Наличието на фазите се установява като се измерва напрежението / което определено не е тока

/ между фазите в трите комбинаций R-S , R-T , S-T . За да се измерва тока първо трябва да е ясно на какво напрежение работят реотаните
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 10:26 pm
от siderovbg
evil написа:Най-вероятно липсва фаза . Наличието на фазите се установява като се измерва напрежението / което определено не е тока
/ между фазите в трите комбинаций R-S , R-T , S-T . За да се измерва тока първо трябва да е ясно на какво напрежение работят реотаните
Утре ще замеря и фазите във всички комбинации. Иначе даде между две фази почти 400 волта (396) волта, но не съм ги комбинирал всяка с всяка.
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 10:36 pm
от siderovbg
siderovbg написа:evil написа:Най-вероятно липсва фаза . Наличието на фазите се установява като се измерва напрежението / което определено не е тока
/ между фазите в трите комбинаций R-S , R-T , S-T . За да се измерва тока първо трябва да е ясно на какво напрежение работят реотаните
Утре ще замеря и фазите във всички комбинации. Иначе даде между две фази почти 400 волта (396) волта, но не съм ги комбинирал всяка с всяка. Само в този ред на мисли, не мога да си обясня, защо начина на замерване фаза-нула не е коректен?
Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 11:15 pm
от hidrazin
siderovbg написа:... Мислехме, че е от тока, но при замерванията на входа преди таблото за мерене отчетите са 237 В между фазите и нулата....
Какъв проблем с тока, след като сте измервали напрежение?
evil написа:... между фазите в трите комбинаций ..
За комбинаций не знам, но просто използвайте правилния електротехниций.
Всеки средно грамотен електротехниций ще открие проблема.

Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: вт фев 16, 2016 11:59 pm
от Hoвoceлckи
Вероятно си чувал за "звезда/триъгълтик"? Ако реотаните са свързани в " звезда", пада върху всеки ще е 230V независимо дали им подаваш една фаза на всички или три разноименни фази на трите лъча. Твоят случай явно не е такъв. При "триъгълник" подаваш по 400V и тока протича между фазите, а не към "нулата". Напрежението на всяка фаза към "земя" е 230V, но между фазите е 400V - напреженията са дефазерани на по 120 градуса. Допускам, че в твоя случай липсва "истинска" фаза, а вместо нея през някакво окъсяване се подава едноименна съседна. Няма как при липса на потенциална разлика да тече ток. В такъв случай работят два нагревателя. Едва ли ти се изясниха нещата, но поне се опитах ...

Re: Трифазна фурна не загрява достатъчно
Публикувано: ср фев 17, 2016 7:42 am
от siderovbg
Hoвoceлckи написа:Вероятно си чувал за "звезда/триъгълтик"? Ако реотаните са свързани в " звезда", пада върху всеки ще е 230V независимо дали им подаваш една фаза на всички или три разноименни фази на трите лъча. Твоят случай явно не е такъв. При "триъгълник" подаваш по 400V и тока протича между фазите, а не към "нулата". Напрежението на всяка фаза към "земя" е 230V, но между фазите е 400V - напреженията са дефазерани на по 120 градуса. Допускам, че в твоя случай липсва "истинска" фаза, а вместо нея през някакво окъсяване се подава едноименна съседна. Няма как при липса на потенциална разлика да тече ток. В такъв случай работят два нагревателя. Едва ли ти се изясниха нещата, но поне се опитах ... 
Вярваш или не - разбрах те

Благодаря за насоката и това ще проверя днес.