Страница 1 от 2

Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 3:20 pm
от Nakata877
Здравейте, имам един въпрос за свързване на два контакта, извинявам се ако има вече такава тема.
Проблема е, че имам два контакта, като втория е вързан към първия. След като включих перланя и хладилник, кабелите на първия се стопиха, за това сложих други, с по-голямо сечение и ги вързах с устер клеми. Прикачам и снимка какво съм сътворил. Двата кабела които влизат в лявата са нула, на дясната фазомера светва. Така вързан долния контакт работи, но горния има само фаза и съответно нищо тръгва там. Какво и как да направя, така че да стигне нула до него? Кабелите са много стари, така че цветовете тук не играят никаква роля :?

Ето и снимката:
http://postimg.org/image/7uik34xxd/

P.S. когато си играя с тия неща, винаги първо изключвам предпазителите :)

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 4:24 pm
от fikata
Опитай така:
откачи белия кабел от дясната лустер клема и го закачи на свободната клема на лявата.
Ама преди това провери дали на всяка/ лявата и дясната/ лустерклема имаш и фаза и нула чрез мостовите сиви проводници.
Иначе според снимката това е контакт на панелка, Ако си в панелка свързването на контактите е от контакт в контакт- Ако е така и двете лустер клеми трябва да са свързани,като към едната този контатакт трябва да е свързан.

В момента свързването ти с белия проводник/който трябва да е фаза/ е ужасна.Има сериозна опасност от офазяване на контакта с това оголване на проводника.

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 4:29 pm
от Nakata877
Как да направя тази проверка с мостовите сиви проводници? Към момента това което влиза в лявата лустер клема е нула, това което влиза в дясната лустер клема е фаза.

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 4:38 pm
от fikata
Nakata877 написа:
Как да направя тази проверка с мостовите сиви проводници? Към момента това което влиза в лявата лустер клема е нула, това което влиза в дясната лустер клема е фаза.
А от другите два края на сивите мостови проводници какво влиза в клемите?
Как да направя тази проверка с мостовите сиви проводници?
С пробна лампа ако нямаш мултицет.

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 4:49 pm
от shadow__01
Защо не напишеш на снимката на коя клема какво имаш. Тези разбъркани обяснения може да са малко трудно разбираеми и съответно опасни.
Единият от сивите кабели е входящото захранване, другия сив е за другия контакт.
Като гледам на снимката целия контакт е за смяна. Много е нагорял. А този белия кабел е бил някога за нула. Сега е сложен за фаза и е оголен на почти никакво разстояние от зануления контакт. Смени го!

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 5:28 pm
от Nakata877
Благодаря ви за отговорите :)
Трябваше още в началото да напиша кое какво е. Ето тук написах кое какво е :)

Става въпрос точно за панелка и аз си мисля, че трябва да има мост между двете лустер клеми, въпроса е от кое в кое ако е така.
За това, че са оголени ще го имам в предвид, че не е добре по тоя начин, ще му измисля нещо. А иначе белия кабел аз го слагах, всъщност и съседния сивия аз го слагах, че всичко беше овъглено. Честно казано не помня как беше преди тия клеми, отдавна го правих, ама вече ми писна да е така.

http://postimg.org/image/qjq52zba7/

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 5:38 pm
от fikata
Означенията ти на втората снимка не приемам за вярни.
Във всеки един от мостовите двужилни проводници трябва да има един фаза и един нула.
Провери го това!

Може да ползаш една лустър клема. В единия й край вкарваш по два сиви проводника фаза и два сиви нула /по един от всеки от двата мостови проводника/. Съответно от другия край на лукстър клемата извеждаш два проводника за фаза и нула на клемите на контакта.
Внимавай да не събереш фаза и нула заедно защото ще офазиш следващия контакт/и.

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 6:18 pm
от iliya_i
Проблема е, че мислиш че в клемите, както са по двойки имат вътре връзка по междуси. Не, двете клеми на двойката са изолирани една от друга - при това свързване на клемите които нямат кабел отгоре, съответно не се захранва кабела отдолу. Т. е тези проводници са изолирани от останалите. Но и на мен ми се вижда, че контакта (този) е свързан на единият проводник от единия кабел и на един проводник от другия кабел.

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 7:14 pm
от FM STEREO
На дясната клема си начертал че има и на двете гнезда фаза,от долу се вижда как на същата клема е закачен единият кабел,тоест на едното жило трябва да има фаза а на другото нула. Ако не си на ти с токовете викни някой ел.техник да ти ги свърже. С пробна лампа и фазомер трябва да се изясни кой е кабела на първият контакт(фазата и нулата) и след това с лустер клемите да се свърже кабела на вторият контакт,като се внимава да не се обърнат жилата на вторият,след свързването задължително трябва с фазомер да се провери на занулителните пера на контактите за липса на фаза,тоест на тях фазомера не трябва да свети! Там трябва да е свързан нулевият проводник!

Re: Въпрос за двупроводна инсталация

Публикувано: нед мар 13, 2016 8:37 pm
от Johny
Свързването е безумно. Погледнете в по-голям мащаб.
Направи мостчета както на картинката. Замени фазовият проводник, защото в един момент ще опре на нулата и ще има БУМ! Всъщност ти вече си го заменил, но много си го заголил. Няма причина да нямаш нула. Затегни връзките и ако не помогне, търси повредата на друго място.