Страница 1 от 2

Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: пет мар 18, 2016 11:30 pm
от Forester78
Здравейте! Пакетен ротационен прекъсвач
http://joiven-eshop.com/product/369/pak ... vario.html
може ли да се използва за защита от претоварване и късо съединение? Ще се монтира на стена на таблото, но трябва ли да се сложи автоматичен прекъсвач за главен в таблото?

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: пет мар 18, 2016 11:34 pm
от hidrazin
Forester78 написа:
Здравейте! Пакетен ротационен прекъсвач
http://joiven-eshop.com/product/369/pak ... vario.html
може ли да се използва за защита от претоварване и късо съединение? НЕ Ще се монтира на стена на таблото, но трябва ли да се сложи автоматичен прекъсвач за главен в таблото? ДА
:partyman:

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: пет мар 18, 2016 11:44 pm
от shadow__01
С това може само да се включва някой неотговорен трифазен консуматор вместо с контактор.

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: съб мар 19, 2016 11:30 am
от Forester78
Благодаря за отговорите! Така и предполагах, че е само като шалтер разединител, един вид. Директно от него ще се захранят моторна защита и парлелно на нея АП за захранващ блок за оперативно напрежение. Така става ли?

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: съб мар 19, 2016 7:15 pm
от Andri01
"... моторна защита и парлелно на нея АП..."!? И ,кой го измисли това? Какво ще се защитава? И от какво-К.С. или претоварване? :?

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: съб мар 19, 2016 7:56 pm
от moimoimoi
Forester78 написа:
Благодаря за отговорите! Така и предполагах, че е само като шалтер разединител, един вид. Директно от него ще се захранят моторна защита и парлелно на нея АП за захранващ блок за оперативно напрежение. Така става ли?
ако махнеш до поста си "и парлелно на нея" става.
т.е. нужно е да се получи следното:
Директно от него ще се захранят:
1- моторна защита
2- АП за захранващ блок за оперативно напрежение.

моторната защита захранва ел двигател
а АП захранва захранващ блок......
т.е. не са в паралел

то може и ти това да си имал предвид но изразяването ти куца

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: нед мар 20, 2016 6:58 pm
от Forester78
Добре, може и така да е. От този пакетен прекъсвач трите фази се връзват на входа на моторната защита. От този пакетен прекъсвач едната фаза се връзва на АП. От изхода на моторната защита трите фази отиват на контактора за мотора, който е с бобина на 24 V DC. От изхода на АП фазата отива на захранващ блок за 24 V DC, на него му се свързва и N. На изхода на този захранващ блок 24 V DC се слага АП 2Р, на плюса и на минуса. От изхода на АП 2Р се свързват бутони, крайни изключватели, бобини и т.н. Въпроса е допустимо ли е да се направи така таблото, без главен АП, защото нали ротационния пакетен прекъсвач се оказа, че не е автоматичен. Иначе всички елементи си имат предпазители.

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: нед мар 20, 2016 11:51 pm
от shadow__01
Forester78 написа:
...контактора за мотора, който е с бобина на 24 V DC....На изхода на този захранващ блок 24 V DC се слага АП 2Р, на плюса и на минуса.
За пръв път чувам(чета) да съществува автоматичен предпазител за постоянен ток. Може и да има, но не се използват често. И защо и на + и на -? Или смяташ да сложиш такъв за променлив ток?

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: пон мар 21, 2016 1:23 am
от hidrazin

Re: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?

Публикувано: пон мар 21, 2016 7:17 am
от moimoimoi
има даже автомобилни автоматични от поне 10 години