Страница 1 от 7
Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 4:14 pm
от filipss
Здравейте, на скоро се сдобих с една къщурка, ама като гледам има нужд да се направи това онова..
Има един главен бушон 63 А след това е електромера и след него 2 бушона по 25 А. Някои колеги казват, че единия е за нулата, другия за фазата.. ама малко се съмнявам. Понеже като претоваря единия ЕТАЖ гърми само единия, другия си работи.
Та след проба и грешка разбрах, че единия бушон е за гаража и 2рия етаж, а другия е само за 1вия етаж.
Аз обаче имам нужда поне от 25А на етаж.
Та сега въпроса е какво да направя за да отделя захранването към гаража към 3ти бушон. Така да станат 3 по 25А.
КАк да проверя кой от всички кабели слиза към гаража за да го отделя и т.н. и вероятно ще ми трябва нов главен предпазител на повече от 3 по 25А.
мерси
кабелите са добри някъде по 2х2,.5, другаде 2х4
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 4:23 pm
от Andri01
Прозвъняване на кабелите в разклонителните кутии.Най-вероятно от някоя кутия отива кабел към гаража. В такъв случай пускаш нов кабел от там до таблото. Главния го оставяш 63А. - едва ли ще натовариш мрежата едновременно 3х25А!?
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 4:28 pm
от kozl
Какво ползваш в гаража и с каква мощност? С метода на поетапно изключване (изваждане) на проводници, включени в АП (авт.прекъсвач) установяваш при кой изключен, изчезва напрежението в контакти и осветление в гаража. Това е търсената/те жица/и

Е мое да се окаже, че и нейде другаде ще останеш без ток

, но това зависи от изградената инсталация.
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 8:25 pm
от filipss
добре, ще пробвам и ще пиша пак.
Ама един познат ел техник ми каза днес, само да сменя сегашните бушони от 25А на 50А и друго да не пипам. Казах му, че кабелите са 2х2.5, той каза, че няма проблем. Вие подкрепяте ли това мнение?
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 8:35 pm
от hidrazin
filipss написа:... Казах му, че кабелите са 2х2.5, той каза, че няма проблем...
"Подкрепяме" ама дано да имаш пожарна наблизо.

Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 8:52 pm
от Junak
filipss написа:добре, ще пробвам и ще пиша пак.
Ама един познат ел техник ми каза днес, само да сменя сегашните бушони от 25А на 50А и друго да не пипам. Казах му, че кабелите са 2х2.5, той каза, че няма проблем. Вие подкрепяте ли това мнение?
Задължително застраховка за пожар

Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: вт май 17, 2016 10:18 pm
от ktamen
След пожара, застрахователите ще изровят здравите 50А бушони и ще откажат да платят.
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: ср май 18, 2016 8:38 am
от filipss
Добре, разбрах.... ще се разправям с моя човек.. Добре каква мощост държат тези 2х2.5. поне 32А мога ли да сложа?
И ще трябва ли да сменям главния 63, ако сложа още едиин от 25А/32А ако позволяват кабелите или няма опасност да миина 63А?
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: ср май 18, 2016 9:13 am
от FM STEREO
При кабел 2,5м2 предпазителя трябва да бъде 16А. Ако искаш по голяма мощност към гаража,теглиш нов кабел от таблото с сечение 4м2 и слагаш предпазител 25А! Главният предпазител няма да го сменяш,63А са 14 киловата отвън на стълба в таблото предпазителя след ел.мера ти е също 63А или 50А така че файда от това да сменяш главният няма,тоест за по голяма мощност се изисква разрешение от ЕРП-то след заплащане на определена такса!
Re: Съвет за домашна ел мрежа
Публикувано: ср май 18, 2016 10:30 am
от krasi92
По добре не се разправяй с "моя човек".Ако искаш да увеличиш нещо то е добре да са токовите кръгове а не номинала на предпазителите.На първо време бих сложил автоматични щото реагират по бързо и не се ремонтират с тел и пирони.