Страница 1 от 1

Автоматична клапа на комин на газов бойлер

Публикувано: вт май 24, 2016 11:59 pm
от bacata
1.Ел.задвижка с нула и две фази. При подаване на напрежение към едната фаза -завърта оста на клапата на 90 градуса и спира и обратното при подаване на напрежение към другата фаза затваря и спира. 2.Датчик за водене поток от които да взема сигнал за ел.задвижката. 3.Възможност да се вземе сигнал от хидрогенератора на боѝлера. Въпроса ми е сигнала
от датчика посредством какво устройство ще задейства ел.задвижката?. След спиране на водата посредством какво устройство ще се подаде напрежение на втората фаза на ел.задвижката за да затвори клапата?. Предварително Ви благодаря.

Re: Автоматична клапа на комин на газов бойлер

Публикувано: ср май 25, 2016 6:45 am
от LazarGanev
Не нарушавай конструкцията на поднадзорен уред! Първо, че е опасно (не си сам), второ -
ще имаш проблеми с технческия надзор, трето - губиш гаранцията!