Страница 1 от 2
Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: чет май 26, 2016 8:44 am
от vnaumov
Ако сложа в единия край на предпазител и гребен и проводник напр. 4мм2, съединението здраво ли ще бъде?
Т.е. винтът от една страна на авт.предпазител ще затегне ли добре щифт на гребен и край на проводник?
Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: чет май 26, 2016 4:20 pm
от valentino76bs
Стягай не бой се,иначе се ползват тези конектори за по дебел кабел!
Прикачен файл:
ecee914.jpg
Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: нед май 29, 2016 12:39 am
от ktamen
valentino76bs написа: не бой се
Аз си признавам, че съм страхлив и не бих окуражавал така без да съм видял за какво става въпрос.
Дай снимка на предпазителя (да се вижда дупката) и на гребена.
Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: нед май 29, 2016 2:45 am
от valentino76bs
От това ли идва страха ти?
Прикачен файл:
Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: нед май 29, 2016 2:42 pm
от amdatlon
Може, края на проводника да го сгънеш U-образно и да го "сплескаш" с клещите, така че да влиза в отвора двойно, за по голяма площ.
Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: нед май 29, 2016 7:07 pm
от mironcho
Може да стане, ама има едно ако - гребена да е от мед а не алуминиев. Ако е алуминий - или сменяш гребена или ползваш клемите, като показаните по-напред, но да са никелирани. Сгъването на кабела също е добра идея стига скобата, която ще се получи да се събира в отвора на автомата.
Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: вт май 31, 2016 8:46 am
от Chavdar0011
Здравейте колеги!
Скоро смених старото табло с витлови предпазители с ново. От изхода на главния Ап(63А), към гребена на другите предпазители поставих проводник със сечение 4мм2 (с намерението да го сменя с по-голям, понеже тогава беше почивен ден и нямаше откъде да намеря друг). Та сега се чудя да го сменям ли въобще този проводник? Все пак дължината му е не повече от 10-15см. А знаете, че по стар български обичай, временните решения често остават за постоянно...

Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: вт май 31, 2016 9:39 am
от nikolov333
Сменяй го с 10мм2, колкото по-къс е проводника грее повече..

Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: вт май 31, 2016 10:04 am
от hidrazin
nikolov333 написа:... колкото по-къс е проводника грее повече..
Кво, кво ?

Re: Свързване на гребен и проводник в предпазител
Публикувано: вт май 31, 2016 10:24 am
от crez
nikolov333 написа: колкото по-къс е проводника грее повече.. 
С меден провидник ли ще го сменяш или с кантал