Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: нед юни 05, 2016 10:36 pm
от nikolov333
Реших да ползвам, контакти френски стандарт за включване на телевизорите и компютрите в офиса и у нас, заради ограничителния шип за заземяване, който пречи да се "обръща" фазата, когато се ползват правилните щепсели за тях. Контактите са захранени от разклонители
BELKIN F9H400ep2M с вградена варисторна защита клас III, които са скрити в специален шкаф. Проблема е, че схемата на свързване в разклонителя според мен не отговаря, на правилното свързване, тъй като фазата е свързана на десния край на щепсела и в контактите на разклонителя а според мен би трябвало да е от лявата страна. Ориентир за ляво и дясно ми е заземяването на контактите и щепселите при френския стандарт. Ако ползвам този разклонител, а контактите ми са включени обратно, при включване на захранващ кабел за компютър или монитор примерно, фазата ще идва по-нулевия кабел в захранването му, а варисторната защита на разклонителя ще остане на нулата. В компютърните кабели L, N и PE са отбелязани на кабела и в захранването са така, като фазата е в ляво а нулата в дясно от "дупката" за заземяване в щепсела.. Та тия разклонители ли не са свързани правилно или има разминаване в стандарта?
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: нед юни 05, 2016 10:51 pm
от Кики
Фаза - нула - ляво - дясно !!!! забрави, няма никакво значение. Важен е заземителния проводник, или споменатия от теб "PE" или дупката на щепсела и съответно пластините на немския стандарт наречен "шуко".
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: нед юни 05, 2016 10:57 pm
от nikolov333
Тогава, ако защитата в разклонителя остане на нулата ще защитава ли уредите? Гледам, че и варисторите за монтаж зад контакти си имат обозначения за свързване...
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: нед юни 05, 2016 11:46 pm
от toolegittoquit
Шуко контактите нямат полярност. За това и цялото оборудване, което се поставя е съобразено с този факт.
nikolov333 написа:Тогава, ако защитата в разклонителя остане на нулата ще защитава ли уредите?
Защитата в разклонителя е един варистор, който дава на късо към земя при превишаване на напрежението, заедно с един бушон.
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: нед юни 05, 2016 11:55 pm
от nikolov333
Не разбрах, ако варистора е на нулата защитава ли уреда от пренапрежение..

Ето как е в разклонителя отвътре..
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: пон юни 06, 2016 12:06 am
от toolegittoquit
nikolov333 написа:Не разбрах, ако варистора е на нулата защитава ли уреда от пренапрежение.. 
За варистора няма никакво значение къде е фазата. Когато напрежението се вдигне, съпротивлението между двата му извода пада. От там токът, който протича между тях се увеличава. Обикновено вторият извод е свързан към земя. И ето ти я така наречената защита, която струва 50 стотинки.
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: пон юни 06, 2016 12:17 am
от nikolov333
И последен въпрос.. Какъв е проблема за компютър свързан с матричен принтер по LPT, ако са включени с не спазени фази, един спрямо друг?
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: пон юни 06, 2016 12:21 am
от toolegittoquit
nikolov333 написа:И последен въпрос.. Какъв е проблема за компютър свързан с матричен принтер по LPT, ако са включени с обърнати фази един спрямо друг?
Никакъв. Старият ми лаптоп с LPT и зарядно с Шуко, както и старият ми компютър с LPT и принтер на LPT си работеха нормално. Важно е единствено да се включват в 1 точка. Че ако двата заземени уреда тръгват да си изравняват потенциалите по ширмовката на кабела или пиновете на LPT-то, ще имаш един изгорял LPT на компютъра или повредено дъно, както и може би един принтер повреден.
Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: пон юни 06, 2016 12:24 am
от nikolov333
Ей
тука намерих баш френски схеми за свързване на контактите им и аномалията стана пълна. Значи при компютърните захранващи кабели от първия пост и френския стандарт за свързване на контакти определено има разминаване.. При компютърните захранващи кабели L e в ляво от заземяването а при френския стандарт в дясно от "шипа"..

Re: Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?
Публикувано: пон юни 06, 2016 12:39 am
от toolegittoquit
nikolov333 написа: При компютърните захранващи кабели L e в ляво от заземяването а при френския стандарт в дясно от "шипа"..
Все едно. Важното е къде е земята и е важно потенциалът й да е еднакъв за всички включени уреди, да не тръгне изравняване на потенциала по кабела.
Толкова хора си ползват техниката и си включват щепсела както си искат(то дизайнът му е такъв, че може по 2 начина да стане това - симетричен е) и никакви проблеми нямат.