Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 7:34 pm
от antonioven
Една моя позната си прави ремонт на банята и ме помоли да и свържа бойлера.
Някакъв некомпетентен зидаро-мазач сменил старият кабел с 2Х1.5 квадрата.
Гледам едни таблици за максимално допустимият ток 16 ампера при товар 3 киловата е на границата на допустимото.
Мога ли да свържа бойлера на въпросният кабел?

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 7:37 pm
от moimoimoi
не е много желателно
а този кабел 1.5мм* директно от таблото ли идва ли е хванат я от контакти я от лампите?

или сменете кабела с директен от таблото или сменете нагревателя с 2киловата

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 7:41 pm
от shadow__01
antonioven написа:
....2Х1.5 квадрата.
Мога ли да свържа бойлера на въпросният кабел?
Като чета нямаш голям избор. По принцип може, но... Товара е около 12-13A, а този ток 16A е максимален продължителен.

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 7:46 pm
от antonioven
не е до таблото, до разклонителна кутия в коридора пред банята е, а от таблото до там е 2Х2.5мм.

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 7:54 pm
от moimoimoi
така и така се налага да продължите с ремонта :lol: , направете го както трябва:
директен кабел от таблото с отделен предпазител ,кабел 3x4мм*, бойлерно табло пред банята и от там до бойлера

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 8:40 pm
от antonioven
moimoimoi написа:
така и така се налага да продължите с ремонта :lol: , направете го както трябва:
директен кабел от таблото с отделен предпазител ,кабел 3x4мм*, бойлерно табло пред банята и от там до бойлера
Мисля че не разбирате, плочките в банята вече са налепени и никакви нови кабели не мога да опъвам.

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 8:52 pm
от p.v.x
Преместване на бойлера . :)

Драстично , но в краен случай. :rock:

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 9:03 pm
от PCL82
Ако беше директен кабел 3х1,5мм2 можеше отговорът да бъде да, но понеже е кабел с междинни връзки и то двупроводен, категорично казвам не-опасно е за живота! Да се занулява бойлер с двупроводен наден кабел 1,5мм2 е много рисковано. Работната температура на кабела ще достигне 70 градуса и връзките могат да се разхлабят и да настъпи офазяване.

Помислете как да прекарате нов кабел-дали отвън на банята или външен кабел в самата баня. Кабелът трябва да е тип СВТ, NYM-J или NYY-J задължително трипроводен 3х2,5мм2 или 3х4мм2. Може да се прокара външно по няколко начина: на скоби, в гладка твърдостенна пластмасова тръба закрепена на скоби (има специални бели ПВЦ тръби за ел цели, виж например паркингите по моловете) или в ПВЦ кабелен канал. При наличие на окачен таван или стени от гипсокартон може да се промуши отзад само с козметично къртене.

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 9:08 pm
от hidrazin
antonioven написа:
Мисля че не разбирате, плочките в банята вече са налепени и никакви нови кабели не мога да опъвам.
А на нас и по-точно на мен това хич, ама хич не ми дреме.
Не стига че е 1,5 квадрата ами е и двужилен.
И от тая кутия кой-знае какво още се захранва и какви са връзките вътре.
Утре като прекъсне нулата и бойлера я изпържи в банята, аз ще спя спокойно.
И пак хич няма да ми пука.
Да идва гъзоръкия "майстор" плочкаджия-електротехник и да си оправя бакиите.
:partyman:
P.S. Изпреварили са ме... :-D

Re: Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата.

Публикувано: съб юни 25, 2016 9:10 pm
от moimoimoi
регулираш/намаляш мощноста на нагревателя с това http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... r-40A.html на около 2000вата/10ампера/