Страница 1 от 2
Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: ср юли 20, 2016 9:26 pm
от bobko
Колеги ел.техници някой правил ли е този опасен експеримент?Обратна трансформация на напреженов трансформатор 20кV(сух тип) захранен през вторичната намотка да речем с по-малко напрежение от 100V и трансформирано средно напрежение на първичната му намотка.Възможно ли е трансформиране на напрежение от хиляди волтове?

И има ли опасност от експлозия?Нещо ме чопли,да експериментирам,но ме лови шубето

Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: ср юли 20, 2016 10:11 pm
от hidrazin
Че то си е обикновен трансформатор и може да се "обръща".
Пускаш 100 и изкарваш 20 000V.
От кой тип е - еднополюсен, двуполюсен, с една или две вторични намотки ... ?
По принцип първичната (високата) се заземява в единия край.
И за кво ти е това? Няма да гръмне но има достатъчно ток за да те тръшне окончателно.

Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: ср юли 20, 2016 10:45 pm
от bobko
hidrazin написа:Че то си е обикновен трансформатор и може да се "обръща".
Пускаш 100 и изкарваш 20 000V.
От кой тип е - еднополюсен, двуполюсен, с една или две вторични намотки ... ?
По принцип първичната (високата) се заземява в единия край.
И за кво ти е това? Няма да гръмне но има достатъчно ток за да те тръшне окончателно.

Колега,двуполюсен сух тип,мисля че е с две вторични намотки просто не помня.Мисля да си направя няколко експеримента с него просто беше непотребен на едно място и аз го взех и сега се мотае из работилницата.Знам че е много опасно и малко ме е шубе.Първият ще е с подаване на 1-2V и ако всичко е Ок с този коеф. на трансформация би трябвало да изкара 200-400V на първичната.Пък после може и да повдигнем още малко.Имам идеи за използване
Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: ср юли 20, 2016 11:24 pm
от hidrazin
Я вземи да щракнеш добичето или кажи какво пише на табелката.
Иначе по принцип не съм привърженик на такива игрички...

Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: чет юли 21, 2016 12:00 am
от bobko
hidrazin написа:Я вземи да щракнеш добичето или кажи какво пише на табелката.
Иначе по принцип не съм привърженик на такива игрички...

Ок,утре ще го щракна,табелата май му липсва, но ще може да се провери какво пише за него в нета.
Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: чет юли 21, 2016 12:19 am
от bobko
Намерих в нета снимка и представлява това. GZ-24

Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: чет юли 21, 2016 12:38 am
от hidrazin
Ами двуполюсен е. Иначе на табелката трябва да има точните напрежения - дали високото е 15, 20 или 30 000V.
http://www.contragent.com/files/mf/prod ... d_file.pdf
Горе двата болта са за високото а долу под капачката е ниската страна.
Имай едно на ум че вторичната при 20 000V може за кратко време да даде 50mA че и повече.
Напълно достатъчно за ..................

Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: чет юли 21, 2016 9:22 am
от bobko
Точно за това ме е лови шубето

.Опасна играчка е!Но ме чопли да опитам с малко напрежение от порядъка на 1-2V на вторичната.Имам една правена самоделка за точково заваряване от трафо на микровълнова напрежението на вторичната е 1-2V,и държи на бая ток,не че ще е нужен де..Подходящ ли ще е?Знам,че този вид трансформатори не за продължителна работа,но аз ще го използвам за кратко.
Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: чет юли 21, 2016 6:17 pm
от hidrazin
Е що да не е подходящ? Траф като траф само дето е с по-големи загуби (тоя от микровелето).
Но пък за тази проба става.

Re: Напреженов измервателен трансформатор 20000/100V-обратна трансформация?Възможна ли е и как?
Публикувано: пет юли 22, 2016 12:17 am
от bobko
Колега,получи се "Греда" напреженовия трансформатор бил "Умрял",нищо не става от него прекъснала е и първична и вторична намотка(измерванията на верига показаха,че няма никой

).Може да е за късмет,де да знам иначе с тези мой идеи току-виж станала белята.Жив и здрав и благодарности за съдействието