Страница 1 от 1
					
				Термореле пастьоризатор
				Публикувано: пет юли 22, 2016 7:12 pm
				от t2308
				Здравейте.
Става въпрос за пастьоризатор за мляко.
В момента е с термореле и следя като изключи и аз спирам централно нагревателя, защото след като падне температурата релето включва отново, а на мен ми трябва да спре и да не нагрява повече.
Има ли някаква проста схема за изпълнение?
			 
			
					
				Re: Термореле пастьоризатор
				Публикувано: пет юли 22, 2016 8:01 pm
				от ESPACE
				Има, трябва ти един контактор и един бутон за пуск плюс твоето термореле.
			 
			
					
				Re: Термореле пастьоризатор
				Публикувано: пет юли 22, 2016 8:25 pm
				от t2308
				Да но в този случай когато терморелето включи отново ще включи бобината на контактора и той ще загрява отново а ан амен ми трябва да спре изцяло.
			 
			
					
				Re: Термореле пастьоризатор
				Публикувано: пет юли 22, 2016 8:30 pm
				от moimoimoi
				t2308 написа:Да но в този случай когато терморелето включи отново ще включи бобината на контактора и той ще загрява отново а ан амен ми трябва да спре изцяло.
явно не разбираш от схеми,схемата е работеща.натискаш пуск бутона и контактора включва,след като изключи терморелето контактора спира и  няма как да включи контактора докато температурата не се понижи достатъчно и не се натисне бутона пуск отново
 
			
					
				Re: Термореле пастьоризатор
				Публикувано: пет юли 22, 2016 8:33 pm
				от FM STEREO
				Погледни хубаво схемата,за да се включи контактора трябва да натиснеш пуск бутона! 

 
			
					
				Re: Термореле пастьоризатор
				Публикувано: съб юли 23, 2016 9:59 am
				от ESPACE
				t2308 написа:Да но в този случай когато терморелето включи отново ще включи бобината на контактора и той ще загрява отново а ан амен ми трябва да спре изцяло.
 Мисля, че ще е най-добре да си платиш някой да ти го направи, да не стане някоя беля с твоите познания.