Страница 1 от 2

Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:09 pm
от cvettomirr
Здравете,
преди 2 години ми вкараха трифазен ток. Бях решил да си правя компресор и почнах да си търся мотор. Намерих едни 3кв/950оборота пускам го той върти с 10оборота в минута. Звъня на човека, той ми казва при мен до последно работеше, не е работил 10г беше се окислил малко по връзките приех го че е проблем в мотора. Едни цигани продаваха един компресор, викам си включвам ако работи го взимам, мотора не завъртя изобщо. Днес ми се наложи да взема от приятел компресор за да си свърша една работа, момчето го изключи пред мен работещ, нося го в гаража в нас включвам в контакта, контактора на компресора включва и бучи а мотора не тръгва, нося го в съседа, понеже има трифазен ток включваме го там тръгва. Меря контакта и трите фази ги имам, меря с мултицет после и с волтметър. Пробвах и с пробна лампа. Не съм много на вътре в нещата, но знам че се връзват звезда или триъгълник, в единия случай нула май не трябваше не съм сигурен. Само в гаража имам трифазен ток, като от него тегля за осветление и контакти на 220волта. Според мен или е проблем с нулата или нещо още в главното табло на ЧЕЗ. И се чудя и немога да разбера къде е тънкият момент. За утре ще викам ел.техник, но ми е интересно защо 4ти трифазен двигател не мога да подкарам.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:19 pm
от shotik
Имах подобен случай , но с монофазен електромотор на компресор. След много опити ,стигнах до заключение , че сечението на кабелите на къщата е малко и не може да протече ток с достатъчно сила, за да развърти електромотора.
Вярно ,че не е точно като твоя случай ,но си помисли за сечението на кабелите в сградата.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:22 pm
от lov
Защото не знаеш какво и как да мериш. Ако знаеше със сигурност щеше да установиш че едната фаза ти липсва. Вероятно изгорял или изключил предпазител.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:25 pm
от cvettomirr
от стълба на чез до гаража кабела е 4х16 алуминиев, кофтито е че работа бе спешна а аз не можех да свърша работа, и не открих проблема.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:29 pm
от cvettomirr
Мисля че знам как да меря. В контакта от трите дупки/фази спрямо нулата имам напрежение 230 волта, и с лампа, мултицет и волтметър. Всички шалтери са нагоре и здрави.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:36 pm
от fbr
А между самите фази колко е напрежението.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:40 pm
от DundyTheCroc
Като мериш между фазите гледай да е с обхват над 400 волта и недей с лампата.

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:45 pm
от DMN
А нещо за поредността на фазите и посоката на въртене на компресора :? .

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 9:59 pm
от Junak
Енергото са те прекарали - с две фази си :-D

Re: Проблем с пуск на трифазни двигатели

Публикувано: ср окт 26, 2016 10:06 pm
от iliya_i
DundyTheCroc написа:
Като мериш между фазите гледай да е с обхват над 400 волта и недей с лампата.
Може и с лампи - две лампи с еднаква мощност свързани последователно.